Страница 1 от 1

Максимален товар на тр-р - формули?

Публикувано: пет ное 25, 2016 4:07 pm
от svetlyon
Здравейте, имаме трансформатор 630 kVA включен към 20 kV и натоварен на НН с 3 отделни клона. При измерване на товара на тр-ра на фаза А имам 370 А /кл. А 85А, кл. Б 75А, кл. Г 210А/, фаза B - 275 A /кл. А 50А, кл. Б 95А, кл. Г 130А/и фаза С - 390 А /кл. А 110А, кл. Б 120А, кл. Г 160А/, на нулата - 109 А. Колко още kW товар може да понесе тр-ра, изобщо как мога да изчисля даден тр-р колко kW може да понесе като товар без да се претоварва. Ще бъда благодарен за някакви формулки, по които ще мога да смятам приблизително даден тр-р 100, 160, 320, 400, 630 kVA колко може да се натоварва. Извинявам се ако подразня някой с питането ми, но в нет-а не се справих да намеря. Благодаря предварително.

Re: Максимален товар на тр-р - формули?

Публикувано: пет ное 25, 2016 5:21 pm
от dobcho_vn
Имаш мощност, имаш напрежение какво още искаш за да приложиш формулите и да видиш колко е номиналния ток, приблизително?
По-добре се замисли как да симетрираш товарите, нещо едни фази виждат "зор", други нямат товар.

Re: Максимален товар на тр-р - формули?

Публикувано: пет ное 25, 2016 8:32 pm
от moimoimoi
на трансформатора има табела с техническите му данни
като номинален ток на първичните намотки,номинален ток на вторичните намотки и други

грубо казано при трифазно напрежение /400волта/ тока е двойно по голям като стойност от мощноста. т.е. имаш 55 киловата двигател то номиналния му ток е около 100-110 ампера
на табелата по долу дават 909 ампера номинален ток на вторичната на 630ква траф, на теб най натоварената ти фаза е 390 ампера т.е. се получава разлика 519 ампера дето пък отговарят на около 250 киловата трифаззен консуматор който може да закачиш на твоя траф без да го претоварваш

Re: Максимален товар на тр-р - формули?

Публикувано: пет ное 25, 2016 11:16 pm
от valentino76bs
Прикачен файл:
DSC_0436.jpg
DSC_0436.jpg (28.16 KиБ) Видяна 3876 пъти

Re: Максимален товар на тр-р - формули?

Публикувано: пет ное 25, 2016 11:41 pm
от hidrazin
moimoimoi написа:
на трансформатора има табела с техническите му данни
На тоя от снимката вектора му е отместен на 150 градуса - демек е на 5 часа.
Пък и е по-устойчив при несиметрични товари.
Това само за протокола.
Освен това трансформаторите търпят известни претоварвания.
Упоменати са в член 721 и 722 от НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г..
:partyman: