Утечка от сериен ключ
Публикувано: съб дек 03, 2016 6:52 pm
от kandidat_maistor
Здравейте монтирах днес сериен ключ. На единият прекъсвач е свързана лампа за банята на другият вентилатор. Ключът прекъсва фазата. Направи ми впечатление че когато включа лампата има утечка към другият изход този за вентилатора - фазомера свети леко. С мултицет измереното напрежение е 0, само в първоначалният момент дава някакво отчитане, а след това нула.
Ключът е на шнайдер, серия уника, няма глим. Според мен ситуацията не е много ок, по-скоро си мисля за смяна на ключа, но да се допитам и до вас.
Re: Утечка от сериен ключ
Публикувано: съб дек 03, 2016 7:08 pm
от hidrazin
Предполагам си използвал фазоуказател/фазопоказател (от тези като отвертка) а не фазомер.
Те НЕ СА измервателни уреди.
Остави си ключа на мира и си го ползвай така.

Re: Утечка от сериен ключ
Публикувано: съб дек 03, 2016 7:14 pm
от kandidat_maistor
Да, такъв ползвах. Както съм и писал мултицета даде нула. Може ли да поясниш малко, защо се получава това, ако имаше глим въобще и нямаше да питам. Допълнително че освен този монтирах и други серийни ключове при тях този ефект го нямаше.
Re: Утечка от сериен ключ
Публикувано: съб дек 03, 2016 7:15 pm
от Hoвoceлckи
Фазомерът не е надежден уред. По-скоро просто не обръщай внимане на въпросната ситуация. Все пак би могъл да пробваш с друг фазомер. Вчера един съсед ми загуби доста време докато го убедя в липсата на проблем при доста сходен казус. При него през насъбралата се мръсотия през годините по порцеланова основа на предпазител, преминава такова незначително, но достатъчно количество ток, та мъждука един негов фазомер. Не прие като достоверен факта, че други три не маркираха напрежение. След старателно хигиенизиране със спирт "ефектът" изчезна. При теб е нов ключ, но каква е проводимостта на диелектричния материал, какви са минималните критични рзстояния между изводите, колко "чувствителен" ти е фазомерът ... Послушай Хидразин.
Re: Утечка от сериен ключ
Публикувано: съб дек 03, 2016 7:49 pm
от moimoimoi
откачи кабела за вентилатора от ключа ,включи лампата и премери къде ти е утечката
99% ще е на кабела за вентилатора а не на клемата на ключа
Re: Утечка от сериен ключ
Публикувано: съб дек 03, 2016 8:01 pm
от kandidat_maistor
Ще го направя, утре меренето директно от изхода на ключа.
Разбирам че смятате фазомерът за виновник, можете ли да дадете вариант за читав фазомер?
Re: Утечка от сериен ключ
Публикувано: съб дек 03, 2016 8:07 pm
от iliya_i
kandidat_maistor написа:Ще го направя, утре меренето директно от изхода на ключа.
Разбирам че смятате фазомерът за виновник, можете ли да дадете вариант за читав фазомер?
Не е виновен самият фазомер, а този който го държи в ръката си! Проводниците към лампата и вентилатора тръгват успоредно. Получава се индукция между тях двата. За това фазоуказателя се ползва само за установяване кой проводник е фаза. За други проверки си има други уреди.
Re: Утечка от сериен ключ
Публикувано: съб дек 03, 2016 8:10 pm
от moimoimoi
когато ключа за вентилатора не е включен кабела за вентилатора остава без потенциал,понеже проводниците са положени/монтирани/ един до друг като включиш лампата в проводника на вентилатора се индуцира напрежение и фазомера ти светва
Re: Утечка от сериен ключ
Публикувано: съб дек 03, 2016 10:01 pm
от FM STEREO
......или с една дума всичко си е наред,не пипай повече нищо.