Страница 1 от 3
Бойлер Атлантик ел свързване
Публикувано: съб дек 10, 2016 10:31 am
от Neli.k
Здравейте,
Моля за помощ за свързване на ел.кабелите на бойлера. От схемата излиза, че l1 е синия кабел и е фаза, но си мисля, че кафявия трябва да е фазата.
Не мога да кача снимка, че е голям размера.
Re: Бойлер Атлантик ел свързване
Публикувано: съб дек 10, 2016 10:34 am
от muhala
Марка и модел на бойлера ?
Може да качиш снимка тук дори и без регистрация
http://postimage.org/
Re: Бойлер Атлантик ел свързване
Публикувано: съб дек 10, 2016 10:42 am
от Neli.k
Re: Бойлер Атлантик ел свързване
Публикувано: съб дек 10, 2016 10:51 am
от muhala
Според мен L1 e фазата. Поне аз така бих го свързал.
Нямаш снимка на окабеляването. Пуснал си два пъти една и съща снимка.
Инсталацията на дома ти трипроводна ли е ?
Re: Бойлер Атлантик ел свързване
Публикувано: съб дек 10, 2016 10:53 am
от Neli.k
Re: Бойлер Атлантик ел свързване
Публикувано: съб дек 10, 2016 10:56 am
от Neli.k
Качих две снимки на самия бойлер окабеляване и на моя изход.
Re: Бойлер Атлантик ел свързване
Публикувано: съб дек 10, 2016 10:58 am
от muhala
Почти нищо не се чете

Добре е, че инсталацията е трижилна.
Твърдиш, че Л1 е на синия кабел ?
Проследи кой кабел се прекъсва.
Re: Бойлер Атлантик ел свързване
Публикувано: съб дек 10, 2016 11:08 am
от Neli.k
https://postimg.org/image/iiz9m0aat/
Изглежда ми, е синия се прекъсва.
https://postimg.org/image/nhqwo2sb3/
Бяла е кутията и трудно се вижда на снимка.
Re: Бойлер Атлантик ел свързване
Публикувано: съб дек 10, 2016 11:47 am
от lpoik
Re: Бойлер Атлантик ел свързване
Публикувано: съб дек 10, 2016 11:56 am
от zdravcho
Колега не го заблуждавай - към нагревателя отиват кафяв и червен кабел. Това черното не са "кабели" а опашките на термо сондите. Не прави грешката да ги режеш и огъваш много!
По схемата на бойлера
L1 - фаза - червен кабел от вътрешното окабеляване
L2 - нула - кафяв кабел от вътрешното окабеляване
PE - земя/зануляване според инсталацията - жълто+зелено
По принцип кафяв/черен се за фаза(L), син за нула(N), жълто+зелено за земно
Ако някой друг е правил вътрешното окабеляване на бойлера може и да е объркал цветовете - най вероятно е сложил кафявото да си отговаря на кафявото - да ама не. Прозвъни с мултицет връзките и кое къде отива и ако е нужно ги пренареди кабелите, за да си отговарят цветовете, че след време не се знае на кой ще му се наложи да го отвори бойлера.