Страница 1 от 1

Рид ампула

Публикувано: ср дек 14, 2016 5:10 pm
от spokomen
Здравейте,
Не знам дали точно тук е мястото, но имам нужда от съвет.
Бих искал да използвам рид ампула като ключ за подаване на входно напрежение на понижаващ трансформатор 220/12V с мощност около 10W. За съжаление, ампулките които намерих имат характеристики за мощност и максимален ток, но не и за работно напрежение и напрежение на пробив. Спрял съм се на това:
http://radimex.eu/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0 ... D0%BC-amp3
Моля, ако някой има компетентно мнение по въпроса, да каже юе стане ли според него.
П.П. Няма възможност да се постави ампулата на изхода на трафа. Прекъсване на входното напрежение е единствената възможност, иначе трябва да се преработват много неща и не си заслужава.

Re: Рид ампула

Публикувано: ср дек 14, 2016 5:35 pm
от ESPACE
Нито с напрежението ще имаш проблем, нито с тока при включване. Виж, при изключване нещата са по сложни, ще има искрене. Пробвай, нищо не губиш, най много една рид ампула?

Re: Рид ампула

Публикувано: ср дек 14, 2016 5:58 pm
от zdravcho
Ако сложи и едно реленце на 230V - ампулата релето, а релето трафчето

Re: Рид ампула

Публикувано: ср дек 14, 2016 8:38 pm
от Avas_co
zdravcho написа:
Ако сложи и едно реленце на 230V - ампулата релето, а релето трафчето
И аз така ги виждам нещата.

Re: Рид ампула

Публикувано: чет дек 15, 2016 10:28 am
от MamaMy
zdravcho написа:
Ако сложи и едно реленце на 230V - ампулата релето, а релето трафчето
:thumbs: Потвърждавам. На ампулата при високо напрежение залепват контактите или нагарят поради малкото разстояние. Само през реле и то нисковолтово.

На някой ампули тук има и напрежение на комутация:
https://vikiwat.com/rid-ampuli.html

http://tpetrov.com/search.php?maincat=% ... 0%9B%D0%98

Re: Рид ампула

Публикувано: чет дек 15, 2016 10:56 am
от kozl
А рид ампула + схема със симистор или тиристор с грец мое ли :?
Въпреки, че аз съм привърженик на релето и тогиз бих ползвал реле от PIR датчик, барбар със захранването му, което е на принципа на гасящия кондензатор.

Re: Рид ампула

Публикувано: чет дек 15, 2016 5:30 pm
от spokomen
Да, с реленце ще стане. Има предполагам и много други начини, но всички те предполагат наличие на постоянно захранване. А в случая изискването е, да няма нищо включено. Да се подава напрежение от 12 V само когато сработи ампулата.Ако трябва да превключвам изхода на трафа - т.е. 12 - те волта. това значи че първичната на трафа трябва да е непрекъснато включена, което противоречи на поставеното изискване:)
Благодаря на всички за мненията.

Re: Рид ампула

Публикувано: чет дек 15, 2016 5:49 pm
от petrov7111
Превключвай входа, но само с реле. И няма да имаш постоянно вкл. траф.

Re: Рид ампула

Публикувано: чет дек 15, 2016 6:38 pm
от ESPACE
Kozl е прав. Включвай първичната на трансформатора със симистор, а с рид ампулата и едно съпротивление ще го отпушваш.