Нагревателите са 2х1500 вата. Правилно ли съм ги свързал или да преместя темата в Ел.абсурди? Искам на позиция едно да бъде на 750 вата, на две - 1500 вата, на три - 3000 вата и изключено положение. Остава още едно положение което в случая пак е изключено, щото ключа е петстепенен но как да го свържа, та да стане още една позиция на 750 вата за да работят на едната позиция на ключа единия, на втората позиция на ключа -другия нагревател, за да не се хаби само единия.
Не сме в добри отношения с тока, та моля за снизхождение и обяснете като на лаик.
Благодаря!

Re: Правилно ли съм го свързал?

Публикувано: чет дек 22, 2016 10:45 am
от hidrazin
Кое това положение което остава? Няма такова. Ключът ти е 4+0. В случая имаш:
1 - 750W
2 - 1500W единия нагревател
3 - 1500W другия нагревател
4 - 3000W
5 - изключено

Изображение

:partyman:

Re: Правилно ли съм го свързал?

Публикувано: чет дек 22, 2016 11:28 am
от valerko
Кое това положение което остава? Няма такова. Ключът ти е 4+0. В случая имаш:
1 - 750W
2 - 1500W единия нагревател
3 - 1500W другия нагревател
4 - 3000W
5 - изключено
Аз така ли съм ги свързал? Щото ако е така съм гениален :partyman:

Re: Правилно ли съм го свързал?

Публикувано: чет дек 22, 2016 5:52 pm
от ben84
Гениален си :partyman:

Re: Правилно ли съм го свързал?

Публикувано: нед дек 25, 2016 10:58 am
от bat_danio
Мда.... Тука шукара е да са два различни примерно 1Kw и 2kW тогава стават 4 различни степени.