Страница 1 от 9
Автомат за стълбище ACE -5
Публикувано: вт яну 10, 2017 7:57 pm
от bube760205
Здравейте на всички! Имам питане отнисно Автомат стълбищен ACE-5 .Тази вечер съпругата ми като се прибирала забелязала-че автомата не изключва а до малко по рано тази вечер си гаснеше.Питането ми е възмжно ли е да е заради някой задържал бутон? Защото аз си мисля- че не би трябвало да свети след като му е изтекло времето дори и да има задържал бутон.Предполагам,че не би светнал ако има задържал бутон ... или съм в грешка? За пояснение няма контактор към автомата -но и ниесме 5 етажа с по 2 крушки от които на всеки етаж са свъзрани последователно и в интерес на истината е тъмно като в Г.з а плащаме по 7-8 лв. общо! Дори обмислях варианта поне на моя етаж да си сложа LED КРУШКА 13w ! Дайте някакви съвети ?Благодаря предварително на всеки !
Re: Автомат за стълбище ACE -5
Публикувано: вт яну 10, 2017 8:10 pm
от bube760205
И още нещо.Дали може да се сложи модул с дистанционно към автомата -вместо бутон и да си го включвам с дистанционното!?
Прикачен файл:
Re: Автомат за стълбище ACE -5
Публикувано: вт яну 10, 2017 8:27 pm
от kolev_k
Не е от бутоните.Тея автомати имат едни странни релета-един импулс ги намагнитва и задържат котвата,следващия с обратна полярност ги размагнитва и отпускат котвата.Или релето се е намагнитило прекомерно или проблем в електрониката.Или някой комшия му е бутнал лостчето в положение на принудително постоянно светене.
Re: Автомат за стълбище ACE -5
Публикувано: вт яну 10, 2017 8:32 pm
от bube760205
kolev_k написа:Не е от бутоните.Тея автомати имат едни странни релета-един импулс ги намагнитва и задържат котвата,следващия с обратна полярност ги размагнитва и отпускат котвата.Или релето се е намагнитило прекомерно или проблем в електрониката.Или някой комшия му е бутнал лостчето в положение на принудително постоянно светене.
освен тримерчето за настройка на времето,друго няма на автомата! а и до таблото няма никой достъп! Какво ще ме посъветвате да направя?А ако имаше контактор?
Re: Автомат за стълбище ACE -5
Публикувано: вт яну 10, 2017 8:49 pm
от hidrazin
kolev_k написа:Тея автомати имат едни странни релета-един импулс ги намагнитва и задържат котвата,следващия с обратна полярност ги размагнитва и отпускат котвата.
Зависи годината на производство. И сега се произвеждат АСЕ-5 но не са с такова реле.
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.ph ... 20#p456184

Re: Автомат за стълбище ACE -5
Публикувано: вт яну 10, 2017 8:54 pm
от bube760205
hidrazin написа:kolev_k написа:Тея автомати имат едни странни релета-един импулс ги намагнитва и задържат котвата,следващия с обратна полярност ги размагнитва и отпускат котвата.
Зависи годината на производство. И сега се произвеждат АСЕ-5 но не са с такова реле.
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.ph ... 20#p456184

ACE-5 е нов. Миналата година е купуван лятото! и дори има гаранция 2 години!
Re: Автомат за стълбище ACE -5
Публикувано: вт яну 10, 2017 9:27 pm
от bube760205
А мога ли да си сложа дистанционно ,и да си го включвам с него-без да пречи това на бутоните?
Re: Автомат за стълбище ACE -5
Публикувано: вт яну 10, 2017 9:33 pm
от GalinBelos
Като за начало откачи жицата която е за бутоните . Ако лампите угаснат значи имаш задържал бутон . Ако продължят да светят , сваляш автомата и го носиш да ти го подменят гаранционно .
Re: Автомат за стълбище ACE -5
Публикувано: вт яну 10, 2017 10:37 pm
от krasi92
GalinBelos написа:Като за начало откачи жицата която е за бутоните . Ако лампите угаснат значи имаш задържал бутон . Ако продължят да светят , сваляш автомата и го носиш да ти го подменят гаранционно .
Наи правилният подход в ситуацията.
Re: Автомат за стълбище ACE -5
Публикувано: ср яну 11, 2017 12:56 am
от Ники274
Както казаха по-рано колегите първо откачи стълбищните бутони от релето за да се разбере дали причината е някъде по трасето на бутоните или е в модула за стълбището.
Обикновено бутоните се свързват към нула и клемата за бутоните на стълбищния автомат,всички бутони са свързани паралелно.
За дистанционния модул,в твоя случай свързваш NO и COM контакт на платката на модула ,който си посочил към нула и входа на бутоните-паралелно на кабела за етажните бутони.НО първо трябва да видиш дали въпросния модул има функция "бутон".В описанието има обяснено как се програмира посредством бутона на платката "PROG".Дистанционния модул трябва да се програмира във функция "бутон" и до тук всичко е много лесно.След това обаче следва мъчния въпрос : и сега откъде 12V за дистанционния модул.Варианти няколко...
1. Правиш си захранване на 12V от подръчни материали.
2. Купуваш си заедно с дистанционния модул и захранване за модула.
3. Има малка вероятност да се върже към захранването на домофонната система.
4. Вариант,който няма нищо общо с досегашните неща.Моя съвет е да се махнат всички бутони,плафони,стълбищни автомати и т.н. и да се купят за 5 етажа по 2 тела на етаж -общо 10 плафона с пир клетка.Един такъв плафон е между 15 и 20лв.Но пък с тях ще свети само където има движение,само когато е тъмно,няма да се търсят в тъмното бутони,по-дълъг живот на крушките,няма да обслужваш стълбищен автомат,нито бутони.