Страница 1 от 8
					
				Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор
				Публикувано: съб фев 04, 2017 3:44 pm
				от VMD123
				Здравейте какви са рисковете ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор, например пералня. Има N и PE без ДТЗ. 
Благодаря!
			 
			
					
				Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор
				Публикувано: съб фев 04, 2017 3:47 pm
				от radius
				Междуфазното е 400В, ти си прави сметка. Има и други рискове.
			 
			
					
				Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор
				Публикувано: съб фев 04, 2017 3:52 pm
				от iliya_i
				
			 
			
					
				Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор
				Публикувано: съб фев 04, 2017 3:54 pm
				от iliya_i
				VMD123 написа:Здравейте какви са рисковете ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор, например пералня. Има N и PE без ДТЗ. 
Благодаря!
Ако пералнята е за монофазно захранване, риска е БУМ  

 + купуване на нова пералня.
 
			
					
				Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор
				Публикувано: съб фев 04, 2017 4:02 pm
				от DundyTheCroc
				Ще има фоерверки 
 
 
Има фурни и плотове, които могат да се захранват с 2 или 3 фази, вътрешно товара е разпределен между тях и нулата.
 
			
					
				Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор
				Публикувано: съб фев 04, 2017 4:44 pm
				от radius
				Че даже има и междуфазни фурни. Тук се оплакваше един колега, че слабо топлела.
			 
			
					
				Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор
				Публикувано: съб фев 04, 2017 5:40 pm
				от VMD123
				Имам пред вид да вземещ две фази от трифазен контак и заедно/съединени да захраният контакт монофазен. Какво ще стане. Късo съединение
			 
			
					
				Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор
				Публикувано: съб фев 04, 2017 5:56 pm
				от moimoimoi
				като събереш две различни фази се получава късо съединение
			 
			
					
				Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор
				Публикувано: съб фев 04, 2017 5:57 pm
				от iliya_i
				VMD123 написа:Имам пред вид да вземещ две фази от трифазен контак и заедно/съединени да захраният контакт монофазен. Какво ще стане. Късo съединение
Е виждам, че сам си си отговорил вече. Между тези фази, дето ще ги връзваш заедно има 400 волта напрежение. Фойерверките са гарантирани. И каква е идеята на всичко това?
 
			
					
				Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор
				Публикувано: съб фев 04, 2017 5:57 pm
				от krasi92
				Ще ти гръмнат бушоните като ги допреш двете фази една към друга и нищо повече няма да се случи по проекта със захранването на пералнята с две фази едновременно.