Страница 1 от 8

Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор

Публикувано: съб фев 04, 2017 3:44 pm
от VMD123
Здравейте какви са рисковете ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор, например пералня. Има N и PE без ДТЗ.
Благодаря!

Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор

Публикувано: съб фев 04, 2017 3:47 pm
от radius
Междуфазното е 400В, ти си прави сметка. Има и други рискове.

Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор

Публикувано: съб фев 04, 2017 3:52 pm
от iliya_i
:shock:

Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор

Публикувано: съб фев 04, 2017 3:54 pm
от iliya_i
VMD123 написа:
Здравейте какви са рисковете ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор, например пералня. Има N и PE без ДТЗ.
Благодаря!
Ако пералнята е за монофазно захранване, риска е БУМ :rolleyes: + купуване на нова пералня.

Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор

Публикувано: съб фев 04, 2017 4:02 pm
от DundyTheCroc
Ще има фоерверки :-D
Има фурни и плотове, които могат да се захранват с 2 или 3 фази, вътрешно товара е разпределен между тях и нулата.

Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор

Публикувано: съб фев 04, 2017 4:44 pm
от radius
Че даже има и междуфазни фурни. Тук се оплакваше един колега, че слабо топлела.

Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор

Публикувано: съб фев 04, 2017 5:40 pm
от VMD123
Имам пред вид да вземещ две фази от трифазен контак и заедно/съединени да захраният контакт монофазен. Какво ще стане. Късo съединение

Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор

Публикувано: съб фев 04, 2017 5:56 pm
от moimoimoi
като събереш две различни фази се получава късо съединение

Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор

Публикувано: съб фев 04, 2017 5:57 pm
от iliya_i
VMD123 написа:
Имам пред вид да вземещ две фази от трифазен контак и заедно/съединени да захраният контакт монофазен. Какво ще стане. Късo съединение
Е виждам, че сам си си отговорил вече. Между тези фази, дето ще ги връзваш заедно има 400 волта напрежение. Фойерверките са гарантирани. И каква е идеята на всичко това?

Re: Ако захраниш с две фази (L1 +L2) от трифазен ток, битов консуматор

Публикувано: съб фев 04, 2017 5:57 pm
от krasi92
Ще ти гръмнат бушоните като ги допреш двете фази една към друга и нищо повече няма да се случи по проекта със захранването на пералнята с две фази едновременно.