Страница 1 от 5
Защита от ниско напрежение и пренапрежение
Публикувано: нед юли 15, 2007 8:33 pm
от rumnikkk
Как да защитя консуматорите в мрежата,особенно постоянно включените - хладилник,фризер от ниско напрежение и особенно от пренапрежение при бури,при което фазата се опира до нулата и на моята къща дефакто се подават две фази,т.е. 380 волта.Не винаги има човек у дома,а е възможно при една такава ситуация не дай си боже да се стигне до по лоши неща!
Публикувано: нед юли 15, 2007 8:49 pm
от Justy
Не е точно така. Когато фазовият проводник се допре до нулевия възниква късо съединение. Няма как да се яви напрежение от другата фаза, за да има 380 волта. Може би нещата не стоят точно така - трифазен или монофазен ток влиза в къщата ?
Публикувано: нед юли 15, 2007 9:00 pm
от rumnikkk
Живей на къща.Ел.инсталацията е монофазна.По улицата на стълбовете има трифазна инсталация.Имах впредвид когато фаза различна от тая на моята къща се добре до нулата,там някъде между стълбовете.Тогава наистина в дома ми влиза 380 волта.
Публикувано: нед юли 15, 2007 10:16 pm
от masteradmin
Ами пак ще стане късо. В къщата ти могат да влезат 380В само ако тези глупаци от енергото им откраднат някой прекъсвач в трафа и при смяната му объркат нещо и ти пуснат 2 фази. Но тогава би трябвало да си платят щетите.
Публикувано: нед юли 15, 2007 10:33 pm
от rumnikkk
При един колега,в условията на едни силни ветрове ,бяха изгорели много електроуреди телевизори,компютри,фризери вкл.и тези на съседите му.Крушките направо светвали ярко и се пръскали на пърченца.След това в продължение на седмица имало аномалии в ел . захранването - от 178 до380 волта по цялата улица.А от чешмата му на двора течяло и топла вода.Може би щели да изгорят и повече работи,но съумял да изкл.главният предпазител на таблото си. Е от това искам да се предпазя.
Публикувано: нед юли 15, 2007 10:36 pm
от Justy
Заземи си нулата. Забий дебел прът / по възможност меден / на 1 - 1.5 метра в земята. От него на спойка изведи проводник 4 квадрата, който свържи с нулата. И когато се яви свръхнапрежение ми се обади

Публикувано: пон юли 16, 2007 6:49 am
от estrogen
Те да ти пуснат 380 волта няма да те спасят и колове и UPS-и и какво ли не .
Публикувано: пон юли 16, 2007 7:19 am
от Cyberloner
ами има едни контакти с бушонче всеки за да пазят именно от такива "екстри" иначе един токоизправител върши работа също(е изгаря де ама поне спасява нещата включени внего)

Публикувано: пон юли 16, 2007 7:39 am
от georgiarg
За защита на електронната техника от атмосферни и комутационни пренапрежения, в ЕС е разработен задължителен стандарт IEC 61643-1.
Съгласно този стандарт, защитата от този вид поражения се извършва каскадно – на три нива:
*първо ниво – посредством монтирането на арестерни групи в главното ел. табло на сградата
*второ ниво – посредством монтирането на варисторни арестерни групи в етажните или апартаментните ел.табла на сградата
*трето ниво – посредством монтирането на фини филтри срещу пренапрежение в крайните контакти или специално предназначени за целта разклонители. За комбинирана защита предлагаме разклонители с комбинирана защита, както по ел. захранване, така и по кабелната телевизионна мрежа, телефонната линия и др.
Публикувано: пон юли 16, 2007 8:25 am
от Justy
rumnikkk написа:При един колега,в условията на едни силни ветрове ,бяха изгорели много електроуреди телевизори,компютри,фризери вкл.и тези на съседите му.Крушките направо светвали ярко и се пръскали на пърченца.След това в продължение на седмица имало аномалии в ел . захранването - от 178 до380 волта по цялата улица.А от чешмата му на двора течяло и топла вода.Може би щели да изгорят и повече работи,но съумял да изкл.главният предпазител на таблото си. Е от това искам да се предпазя.
Едно време като енергетик точно така си размразявах замръзнали кондензопроводи - с електрожен - масата и фазата се включват през няколко метра. Електроженът работи в режим накъсо. Тръбата загрява и след време леда пробива.
При ел. инсталациите в селата става точно това - те не са изпълнени по трипроводна мрежа / със земя /, а по двупроводна - фаза и нула. И когато нулевия проводник се допре до друга фаза и защитата в трафопоста не сработи се оказваш на 380 волта.
Те да ти пуснат 380 волта няма да те спасят и колове и UPS-и и какво ли не .
Аз да си заземя инсталацията - пък те да ми пускат 380 киловолта

Не заблуждавай човека - да забива кола и да го полива
ами има едни контакти с бушонче всеки за да пазят именно от такива "екстри" иначе един токоизправител върши работа също(е изгаря де ама поне спасява нещата включени внего
Какъв токоизправител, какви 5 лева - четеш ли за какво говорим