Страница 1 от 4
2.5mm2 кабел за 1000w уред?
Публикувано: чет мар 02, 2017 12:25 am
от malgitobi
Здравейте!
Има ли някакви негативи, ако ползвам кабел 3 х 2.5мм2 (меден, многожичен) за електрическа кана 1000w?
Re: 2.5mm2 кабел за 1000w уред?
Публикувано: чет мар 02, 2017 12:34 am
от DMN
Няма. Освен, ако каната не е на повече от 300м. от контакта, но дори и тогава проблема ще е относителен.
Re: 2.5mm2 кабел за 1000w уред?
Публикувано: чет мар 02, 2017 11:23 am
от zdravcho
Не. Даже и 1,5мм2 да сложиш пак няма да е проблем, ако каната със сигурност е 1000W. Те китайците ор`гинално вграждат 0,75мм2.
Re: 2.5mm2 кабел за 1000w уред?
Публикувано: чет мар 02, 2017 12:11 pm
от malgitobi
Много ви благодаря!
А може ли да ми кажете какво сечение на кабела е необходимо за 1000w уред и за такъв 2000w?
Re: 2.5mm2 кабел за 1000w уред?
Публикувано: чет мар 02, 2017 1:10 pm
от preslav
malgitobi написа:Много ви благодаря!
А може ли да ми кажете какво сечение на кабела е необходимо за 1000w уред и за такъв 2000w?
http://www.eltro-bg.com/articles_2.htm
Re: 2.5mm2 кабел за 1000w уред?
Публикувано: чет мар 02, 2017 1:32 pm
от PCL82
Електрически няма проблем. Проблем има механически и икономически. Дебелият кабел е тежък и твърд. Ако виси може да повлече поставката и да стане беля или трудно да се подреди без да надига.
За гъвкави кабели с малка дължина на уреди производителите ползват:
0,75мм2 до 1кВт, 6А
1мм2 до 2 кВт, 10А
1,5мм2 до 3,5кВт, 16А
При реактивен товар или продължително работещ товар се избира обикновено една степен по-дебел.
Re: 2.5mm2 кабел за 1000w уред?
Публикувано: чет мар 02, 2017 1:47 pm
от malgitobi
PCL82 написа:Електрически няма проблем. Проблем има механически и икономически. Дебелият кабел е тежък и твърд. Ако виси може да повлече поставката и да стане беля или трудно да се подреди без да надига.
За гъвкави кабели с малка дължина на уреди производителите ползват:
0,75мм2 до 1кВт, 6А
1мм2 до 2 кВт, 10А
1,5мм2 до 3,5кВт, 16А
При реактивен товар или продължително работещ товар се избира обикновено една степен по-дебел.
Много, много Ви благодаря!
Re: 2.5mm2 кабел за 1000w уред?
Публикувано: чет мар 02, 2017 5:50 pm
от ESPACE
zdravcho написа:Не. Даже и 1,5мм2 да сложиш пак няма да е проблем, ако каната със сигурност е 1000W. Те китайците ор`гинално вграждат 0,75мм2.
Те Италиаците от ДеЛонги си захранват двукиловатовите духалки с 0,75 ама с истински медни жила явно

Re: 2.5mm2 кабел за 1000w уред?
Публикувано: чет мар 02, 2017 6:07 pm
от burkov
Връзвах един бойлер Атлантик преди няколко месеца. Едно че беше с щепсел и отделно жилата по 1,5 мм2.
Това е за 3 kW бойлер

Re: 2.5mm2 кабел за 1000w уред?
Публикувано: чет мар 02, 2017 6:27 pm
от moimoimoi
те китайците дето продават на дипломат захранват с 0,75мм* 2киловата печки