Страница 1 от 2
Схема за свързване на трифазни високообемни бойлери
Публикувано: вт мар 07, 2017 9:22 am
от haiduk75
Здравейте колеги,
Предстои ми свързване на два високо обемни трифазни бойлера на 380В.Всеки бойлер е оборудван със два нагревателя всеки по 7.5кВ.Създал съм схема за свързване но се чудя дали трифазната дефектнотокова защита ще работи при положение че нулевият проводник не се свързва към нагревателите - за повече подробности виж прикаченият файл.
Ще бъда благодарен ако някой сподели опит при подобен случай.
Поздрави
Re: Схема за свързване на трифазни високообемни бойлери
Публикувано: вт мар 07, 2017 10:02 am
от Andri01
Тока протичащ през "N" няма нищо общо с работния ток на нагревателите. Така няма да работи! Свържи нагревателите в "звезда" ,звездния център към "N". Обаче ще се намали мощноста.
Re: Схема за свързване на трифазни високообемни бойлери
Публикувано: вт мар 07, 2017 10:11 am
от haiduk75
Благодаря за съвета.
Свързвайки нагревателите в "звезда" напрежението върху нагревателите ще падне на 230В а от там ще падне и отдаваната мощност.
Мисля си дали да не свържа PE проводника с N проводника след ДТЗ-то.И дали ще работи правилно де:)
Re: Схема за свързване на трифазни високообемни бойлери
Публикувано: вт мар 07, 2017 10:14 am
от Andri01
Не.
Re: Схема за свързване на трифазни високообемни бойлери
Публикувано: вт мар 07, 2017 11:42 am
от iliya_i
Andri01 написа:Тока протичащ през "N" няма нищо общо с работния ток на нагревателите. Така няма да работи! Свържи нагревателите в "звезда" ,звездния център към "N". Обаче ще се намали мощноста.
Има си трифазни защити, които стават за схема триъгълник. Нарича се още токов прекъсвач. Реагира на разликите в токовете между фазите.
Re: Схема за свързване на трифазни високообемни бойлери
Публикувано: вт мар 07, 2017 12:23 pm
от Andri01
Интересно,не ги знаех

. Такава явно ще свърши работа. Дай някой линк,да ги видя.
Re: Схема за свързване на трифазни високообемни бойлери
Публикувано: вт мар 07, 2017 1:13 pm
от nikolov333
Примерно от
>>>тази<<< серия, Каталожен No.A9V41340 или друга 3Р в зависимост от тока..
Re: Схема за свързване на трифазни високообемни бойлери
Публикувано: вт мар 07, 2017 1:29 pm
от iliya_i
Re: Схема за свързване на трифазни високообемни бойлери
Публикувано: вт мар 07, 2017 1:37 pm
от preslav
Само от любопитство - какво казва производителя за свързването на тези бойлери?
Re: Схема за свързване на трифазни високообемни бойлери
Публикувано: вт мар 07, 2017 1:42 pm
от iliya_i
Но за бойлера, схемата на който е дадена по-горе, ще трябва не триполюсна, а четириполюсна ДТЗ, т.к. всички контролни лампи са включени към нула и триполюсната ще отчита техния ток като утечка. Затова нулата също трябва да мине през тази ДТЗ. То така си е дадено и на схемата в горния ляв ъгъл.