Страница 1 от 1

Въпрос относно нормативната уредба

Публикувано: ср мар 08, 2017 6:41 pm
от dobcho_vn
Здравейте,
вече втори ден си блъскам главата с бай Гошо ( Google :-D ) и не мога да намеря отговор на въпроса:
При интензивност на електрическото поле над 5 kV/m има ли нормативен документ, в които пише при каква стойност колко време може да се престоява? Примерно при 12 kV/m да речем в уредба 400 или 220 един работник колко време може да стой там без да използва спец. защитно облекло?
Благодаря предварително.

Re: Въпрос относно нормативната уредба

Публикувано: ср мар 08, 2017 8:47 pm
от mironcho
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.)
Глава двадесет и втора. РАБОТА В СПЕЦИАЛНА СРЕДА
Раздел IV. Работа в зони с интензивни електрически полета
Чл.540.(2) Допустимата продължителност за престояване и работа в зони с интензивни
електрически полета е регламентирана в стандарта по охрана на труда и за всеки обект на базата на измервания се определя с вътрешна инструкция

Re: Въпрос относно нормативната уредба

Публикувано: ср мар 08, 2017 9:04 pm
от dobcho_vn
Да това е ясно, просто освен тая вътрешна инструкция се чудях дали няма някакво обобщаващо правило регламентирано под формата на наредба, примерно, при какъв интензитет какво време.

Re: Въпрос относно нормативната уредба

Публикувано: ср мар 08, 2017 9:36 pm
от hidrazin

Re: Въпрос относно нормативната уредба

Публикувано: ср мар 08, 2017 10:33 pm
от mironcho
Ехеее - изпреварили сме американците :-D те още нямат подобен стандарт: https://www.osha.gov/SLTC/elfradiation/ втория абзац: "There are currently no specific OSHA standards that address extremely low frequency (ELF) fields."

Re: Въпрос относно нормативната уредба

Публикувано: чет мар 09, 2017 5:57 pm
от dobcho_vn
Благодаря Ви!