Страница 1 от 1

Предпазител и ДТЗ за 380V"двуфазен" проточен бойлер Stiebel Eltron DEM 7

Публикувано: вт апр 11, 2017 10:43 pm
от nikolov333
Какъв предпазител и ДТЗ трябва да ползвам за този модел проточен бойлер? Предполагам, че ми трябва 2P 16A АП, но какво ДТЗ?
Прикачен файл:
dem7.jpg
dem7.jpg (57.78 KиБ) Видяна 1042 пъти
Прикачен файл:
specs.jpg

Re: Предпазител и ДТЗ за 380V"двуфазен" проточен бойлер Stiebel Eltron DEM 7

Публикувано: вт апр 11, 2017 10:56 pm
от iliya_i
Слагаш трифазна ДТЗ. Дали ще бъде триполюсна (3P) или четириполюсна (3P + N) в случая е без значение. третата фаза и нулата ги свързваш само на входа, а изхода им оставяш свободен.

Ще цитирам трое мнение от една друга тема за бойлер:
nikolov333 написа:
Примерно от >>>тази<<< серия, Каталожен No.A9V41340 или друга 3Р в зависимост от тока..
:partyman:

Re: Предпазител и ДТЗ за 380V"двуфазен" проточен бойлер Stiebel Eltron DEM 7

Публикувано: вт апр 11, 2017 11:21 pm
от nikolov333
То за 3Р-то ми е ясно..ама това 2/РЕ ме хвърли у трънките.. :-D
Таблото в кухнята ми е трифазно с 8AП и вече съм му запълнил позициите, но бойлера ще е под мивката и мислех да си оставя захранването му както си е понеже го бях предвидил да е обемен 15л. и съм оставил 3х2,5мм2 СВТ в гофре и само да му сложа още едно малко табло в шкафа до него. Не е проблем да му дръпна и 5х2.5мм2 , но ако мога да мина с наличното окабеляване ще е по-добре.. Та в тоя смисъл ако не вържа третата фаза и нулата на ДТЗ-то ще работи ли коректно?

Re: Предпазител и ДТЗ за 380V"двуфазен" проточен бойлер Stiebel Eltron DEM 7

Публикувано: ср апр 12, 2017 8:19 am
от iliya_i
Виж тук:
http://www.filkab.com/main/bg/products/ ... x9LE/1364/
Има ДТЗ като 1P+N, така и 2P.
каталог: http://www.filkab.com/files/category_fi ... 849_bg.pdf на стр. 3 (номерирана като 23) - втората схема.

Re: Предпазител и ДТЗ за 380V"двуфазен" проточен бойлер Stiebel Eltron DEM 7

Публикувано: ср апр 12, 2017 8:39 am
от nikolov333
Супер..Това ми трябваше. :partyman: