Претоварване на предпазител или....

Публикувано: ср май 10, 2017 11:10 am
от bube760205
Здравейте! Имам проблем с едно фасадно осветление. Става дума за 3 бр. LED по 50W разположени на различни места по фасадата,захранени с отделни кабели но взимащи захранване от 1 място! Първото тяло е на горе-долу 20м. от кутията с захранване.Второто тяло е на може би 50м. и 3-то тяло е на около 30-35м. сложили са АП 25А и изключва! Кабела е 1,5кв. или може би по тъничък,не съм сигурен..но не е повече от 1,5кв. Възможно ли е да изключва от дългото трасе кабел или проблема е друг! Лампите са нови с на има няма 1 месец . Ако се подмени кабела с сечение 2,5кв. дали ще се нормализират нещата и няма да изключва? :?

Re: Недостатъчно сечение или....

Публикувано: ср май 10, 2017 11:22 am
от zdravcho
Сечението на кабела, няма нищо общо с претоварването на предпазителя и изключването му! Май се занимаваш с неща от които въобще си нямаш представа. От толкова неща изписани най-важното не си посочил - предпазителя пада веднага при включването на осветлението или след известно време работа?

Re: Недостатъчно сечение или....

Публикувано: ср май 10, 2017 11:33 am
от bube760205
[quote="zdravcho"]Сечението на кабела, няма нищо общо с претоварването на предпазителя и изключването му! Май се занимаваш с неща от които въобще си нямаш представа. От толкова неща изписани най-важното не си посочил - предпазителя пада веднага при включването на осветлението или след известно време работа
Работи и след известно време пада!

Re: Претоварване на предпазител или....

Публикувано: ср май 10, 2017 11:44 am
от zdravcho
Ако е сигурно че въпросния предпазител захранва само посоченото осветление и няма какво друго да го претовари проблема е в някое от осветителните тела. Това че са нови въобще не е гаранция за тяхната изправност. Ако има възможност да се изключат по отделно от захранването, ще разбереш кое осветително тяло прави проблема с малко наблюдения.

Re: Претоварване на предпазител или....

Публикувано: ср май 10, 2017 11:45 am
от Andri01
Развивай крушките ,една по една за да разбереш от коя линия го прави.После прегледай линията/ключ,връзки,фасунга/ за лош контакт или лоша изолация. Явно АП се товари по ток!

Re: Претоварване на предпазител или....

Публикувано: ср май 10, 2017 11:51 am
от bube760205
Andri01 написа:
Развивай крушките ,една по една за да разбереш от коя линия го прави.После прегледай линията/ключ,връзки,фасунга/ за лош контакт или лоша изолация. Явно АП се товари по ток!
Значи да изключвам тяло по тяло и да наблюдавам дали ще изключва предпазителя!? Те не са свързани с ключ а са с фото реле а релето взима ток директно от Предпазителя

Re: Претоварване на предпазител или....

Публикувано: ср май 10, 2017 12:01 pm
от preslav
bube760205 написа:
Andri01 написа:
Развивай крушките ,една по една за да разбереш от коя линия го прави.После прегледай линията/ключ,връзки,фасунга/ за лош контакт или лоша изолация. Явно АП се товари по ток!
Значи да изключвам тяло по тяло и да наблюдавам дали ще изключва предпазителя!? Те не са свързани с ключ а са с фото реле а релето взима ток директно от Предпазителя
Ако караш по тази схема рискуваш да си търсиш и ново фото-реле. Мери или си извикай някой да мери тока на всяка лампа без да се използва фото-релето - най-добре е да се мери там където всички лампи се захранват, а после да се съди дали проблемът е в самото тяло или окабеляването до него.

Re: Претоварване на предпазител или....

Публикувано: ср май 10, 2017 12:03 pm
от Andri01
Ами виж там,как ще ги елиминираш едно след друго.Изключваш първото-пада,изключваш И!! второто-пада! Значи белята е в 3-то!!...това е примерно :) После проверяваш пак по отделно всяка линия-може белята да правят две линии. Но най-добре това да го направи ,някой по "на ти" с тоците.

Re: Претоварване на предпазител или....

Публикувано: ср май 10, 2017 12:06 pm
от krasi92
За 3 х 50 вата и кабел квадрат и половина бушона от 25 ампера не е ли малко множко .Сложи 10 ампера предпазител и тогава си прави експерименти

Re: Претоварване на предпазител или....

Публикувано: ср май 10, 2017 12:21 pm
от preslav
krasi92 написа:
За 3 х 50 вата и кабел квадрат и половина бушона от 25 ампера не е ли малко множко .Сложи 10 ампера предпазител и тогава си прави експерименти
Дори и 6 А