Страница 1 от 1

Катоден отводител

Публикувано: пон май 15, 2017 10:59 am
от muhala
Здравейте,

Когато си правих инсталацията си купих един катоден отводител на Елмарк. Останалите модули са шнайдерски.
Така и не го монтирах. Сега след като в дома ни има доста ел. уреди се чудя дали не е удачно да го свържа.
Това, което ме безпокои е марката. Чувал съм само лоши отзиви за елмарк, от друга страна масово се инсталират такива апарати в новото строителство.
Страх ме е да не се запаля с него. Как мислите ?

Re: Катоден отводител

Публикувано: пон май 15, 2017 11:22 am
от DundyTheCroc
Имам инсталирани два такива, за една година още не съм се запалил. Доколкото знам катодните им са читави и се правят някъде из ЕС, не у нас.

Re: Катоден отводител

Публикувано: пон май 15, 2017 2:00 pm
от muhala
DundyTheCroc написа:
Имам инсталирани два такива, за една година още не съм се запалил. Доколкото знам катодните им са читави и се правят някъде из ЕС, не у нас.
И на външен вид изглеждат добре. Според схемата на предния панел има вграден предпазител, който пада когато варистора окъси и флага от зелен става на друг цвят предполагам.
Как си го свързал ? Предполагам, че веднага след главния предпазител.
Между фаза и нула ли си го свързал ?
Аз съм с трипроводна инсталация от главното табло. В него земя и неутрала са закачени на нулевата шина.
В такъв случай трябва ли да вържа катодния между фаза и земя или между фаза и нула ?

Re: Катоден отводител

Публикувано: пон май 15, 2017 2:15 pm
от DundyTheCroc
При мен е двупроводна, първия отводител е в ГРТ след АП между фаза и нула, втория в апартаментното табло, свързан по същия начин. Каквъв модел ти е точно отводителя?

Re: Катоден отводител

Публикувано: пон май 15, 2017 3:31 pm
от muhala
DundyTheCroc написа:
При мен е двупроводна, първия отводител е в ГРТ след АП между фаза и нула, втория в апартаментното табло, свързан по същия начин. Каквъв модел ти е точно отводителя?
Elmark 64101 Катоден отводител 10/20 kA, 275 V, 1.2 kV, SPD-D5/1P IN 5KA

Re: Катоден отводител

Публикувано: пон май 15, 2017 3:44 pm
от DundyTheCroc
Моите са от същата серия, свързвай смело. Предпазител няма вътре, само варистор, точно заради това се слага след главния АП, който е добре да е по-бърз. Цветния индикатор е за износване, когато стане червен се сменя патрона на отводителя.

Re: Катоден отводител

Публикувано: чет май 18, 2017 6:54 pm
от muhala
Един от последните въпроси... Дават земята да се свърже от долу, а фаза/нула от горе.
Аз бих искал да го сложа на шината и да го хвана с гребена, който е отдолу!
Много по-лесно ще стане и с по-къси кабели.

Възможно ли е ?

Изображение

Re: Катоден отводител

Публикувано: чет май 18, 2017 8:06 pm
от DundyTheCroc
Завърти го на 180 градуса, за да спазиш предписанието, едва ли има значение, че работи с главата наголу :)

Re: Катоден отводител

Публикувано: ср май 31, 2017 6:57 pm
от muhala
Вече е в таблото. Мерси.