Управление на помпа от два различни датчика

Публикувано: пет май 19, 2017 7:02 am
от шоп
Здравейте!

Замислих се в коя тема да пусна запитването си, понеже системата е и за отопление и за ВиК, но върпросът ми е предимно как да свържа и управлявам електрически потопяема водна помпа смятам, че този раздел е подходящ.

От 2-3 дни се чудя как да командвам потопяемата помпа. Тя служи за захранване на термопомпа със сондажна вода и за ВиК чрез хидрофор.

Контрола от термопомпата е с датчик за температура. Когато температурата в отоплителната система спадне, контролер затваря верига и потопяемата помпа тръгва. Дотук проблеми никакви. Буфера от 500 литра е пълен, към 3000л/час охладена вода преливат и отиват в попивен сондаж. Вода за хидрофора бол.

Какво обаче се получава при преходен отоплителен отоплителен сезон? Контролера по температура може да не включи цял ден. 500 литра в буфера свършват след едно къпане и няма вода.

Един ел. поплавък за горно и долно ниво може да командва потопяемата помпа ( в момента е така, но термопомпа все още не е включена)

Но нещата не се връзват, защото буфера е пълен и датчика по Т затвори веригата, поплавъка ще е изключил :x

:? :? :? Сигурно има просто и лесно решение един консуматор да се управлява и по температура и по ниво, но не се сещам как.

Схема на нещата:

Re: Управление на помпа от два различни датчика

Публикувано: пет май 19, 2017 7:39 am
от LazarGanev
Контролера по температура няма ли NO и NC контакти? Ако има ползвай единия за включване на помпата от него, а другия - за включване по ниво, като последователно вържеш ел. поплавъка. Ако няма - ползвай едно допълнително реле.

Re: Управление на помпа от два различни датчика

Публикувано: пет май 19, 2017 11:05 am
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Хубаво щеше да е ако уточниш логиката която искаш да изпълнява системата.
Да споделиш какви ел. контакти има поплавъка за долно и горно положение (НО, НЗ).
Хистерезиха на долното положение не ли достатъчен за тая задача? Не може ли да се увеличи хистерезиса и да се изпълни само с неговото вкл./изкл.?
Доколкото разбрах логиката трябва да е следната:
1. Помпата трябва да включи, когато ТП се задейства по температура! (без значение от другите датчици)!!!
или
2. Помпата трябва да включи, когато задейства датчика за долно положение.(буфера е празен)
3. Помпата трябва да изключи, когато задейства датчика за горно положение(ако се ползва само датчика за долно - когато той се изключи), но ако е задействана само от датчика за долно положение.(Не трябва да изключва ако е задействана от ТП.)

Това ли е логиката, която се търси?
Ако кажеш сега какви ел. контакти има тоя поплавък за долно и горно положение. Два отделни датчика ли са, един общ ли е, колко извода имат?
При липса на вода какво дават(единият, другият) ?
А, при препълване на буфера какво дават(единият, другият) ?
Ако ползваш хистерезиса само на датчика за долно ниво схемата ще се опрости доста. Дали ти е достатъчен - ти ще кажеш.

Re: Управление на помпа от два различни датчика

Публикувано: пет май 19, 2017 11:20 am
от шоп
LazarGanev написа:
Контролера по температура няма ли NO и NC контакти? Ако има ползвай единия за включване на помпата от него, а другия - за включване по ниво, като последователно вържеш ел. поплавъка. Ако няма - ползвай едно допълнително реле.
:supz: възможно, лесно и евтино решение. Утре ще се видя с човека, който ще вакумира ТП и ще я напълни с фреон. Контролера е лично негова разработка и нямам представа какви контакти има.

Ако няма NO и NC пак ще питам за за подходящо реле и схема. Май в механото в часовете по ел. техника не съм внимавал и не обичам жиците.

:partyman: Лазар!

Re: Управление на помпа от два различни датчика

Публикувано: пет май 19, 2017 11:26 am
от шоп
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
1. Помпата трябва да включи, когато ТП се задейства по температура! (без значение от другите датчици)!!!
Точно така. Това ще е основното предназначение на потопяемата помпа.

Другото обаче е дори когато термопомпата не работи и нивото в буфера спадне пак да се включи от поплавъка

Ел поплавъка е такъв:

Има NO и NC контакти според цветовете проводници, които се връзват.

Поплавъка го имам от години, работи супер коректно и хистерезиса на включване и изключване се регулира лесно. Чисто механично се мести една тежест по кабела.

Re: Управление на помпа от два различни датчика

Публикувано: пет май 19, 2017 1:52 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Според мен това ще ти е достатъчно.
Само виж дали ще ти хареса хистерезиса.
Прикачен файл:
1111.JPG
1111.JPG (24.35 KиБ) Видяна 1774 пъти
Сега остава да кажеш, минава ли през контактор или реле или дирекно от датчика може да се управлява помпата?

Re: Управление на помпа от два различни датчика

Публикувано: пет май 19, 2017 2:08 pm
от шоп
@abcdefghijklmnopqrstuvwxz :prayer: :prayer: :prayer: Няма контактор. помпата е само 370 вата, а по-спомен контактите са 10А

Благодаря и на теб и на Лазар. И двата варианта ще работят. То било просто, ама аз не съм имал очи да го видя...

Два дни мисля и чертая сложни схеми с магнет вентили, задвижки и всякакти щуротии.:-)))

Поздрави на всички!

Re: Управление на помпа от два различни датчика

Публикувано: пет май 19, 2017 9:04 pm
от LazarGanev
Всъщност двата варианта са напълно еднакви, само водещото устройство е различно, което няма никакво значение. Може да бъде всяко едно от тях, стига да има NO и NC контакти