Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори

Публикувано: вт юни 13, 2017 8:17 pm
от cbfinvent7
Здравейте, имам следната ситуация, след "профилактика" на ЧЕЗ единия бушон (плосък автоматичен) в момента в които го включа изгаря,(изключва) както и този долу на главното електротабло. След въпросния бушон има само 1 линия с 2 контакта на единия имаше включен адаптер (малък консуматор) а другия не се ползва. Изключих всичко от него, но при включване пак гори. Премерих съпротивление на фаза и нула на единия контакт няма, демек не би трябвало да е окъсил. (премерих фаза-нула- няма нищо, фаза-земя - няма връзка, нула-земя - има връзка).
Къде според вас е проблема и какво да погледна като следващо?
Автоматичния предпазител е merlin gerin не успях да видя колко ампера, но така или иначе на него се пуска адаптор само, които сега работи на друг контакт без проблем, а и факта, че бушона гори при празна верига не ми е ясен...


и другото което ми е странно е защо гори директно главния бушон в голямото ел. табло?

Re: Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори

Публикувано: вт юни 13, 2017 8:32 pm
от plamen6703
Странно е, че не си позванил на тел. 0700 10 010... другото е врачуване.

Re: Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори

Публикувано: вт юни 13, 2017 8:35 pm
от Hoвoceлckи
След гръм от късо се образува нагар. Като съпротивление (по-точно проводимостта му) не се хваща с мултицет (на ниско напрежение). При 230 обаче се получава пробив.
Отпада главния ти предпазител, защото е по-висок клас.

Re: Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори

Публикувано: вт юни 13, 2017 9:00 pm
от cbfinvent7
plamen6703 написа:
Странно е, че не си позванил на тел. 0700 10 010... другото е врачуване.
Звъннах...според тях щом до главния бушон има ток всичко е наред....

Re: Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори

Публикувано: вт юни 13, 2017 9:08 pm
от iliya_i
А при изключен адаптер пак ли изключва бушона?
А ако включиш друг консуматор, а не този адаптер?

Re: Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори

Публикувано: вт юни 13, 2017 9:37 pm
от mironcho
Това в апартамент, къща, гараж, барака ... ли е? Има ли вероятност техниците да са разменили фаза и нула след таблото с електромера. Провери при включен предпазител при електромера дали фазата идва на мястото си във вътрешното табло. :?
... аааа колко бушона има при този, който не работи като хората?

Re: Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори

Публикувано: вт юни 13, 2017 10:07 pm
от cbfinvent7
iliya_i написа:
А при изключен адаптер пак ли изключва бушона?
А ако включиш друг консуматор, а не този адаптер?
в момента е без никакви консуматори, само двата контакта единия е на стената в коридора, другия е в банята (външно тяло) ще го погледна него да не е направил нещо от влагата. Но и без консуматори гори след включване...

mironcho написа:
Това в апартамент, къща, гараж, барака ... ли е? Има ли вероятност техниците да са разменили фаза и нула след таблото с електромера. Провери при включен предпазител при електромера дали фазата идва на мястото си във вътрешното табло. :?
... аааа колко бушона има при този, който не работи като хората?
апартамент "ново" строителство (10 години) това за фазата мога да погледна, но при положение, че останалите работят без проблем...
бушоните са 10 (всички се ползват) но няма централен в апартамента, а директно само долу на блока. демек всички в апартамента за за отделна линия без до тях да има главен..

Re: Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори

Публикувано: вт юни 13, 2017 10:18 pm
от mironcho
Откачи изходящия кабел от този предпазител и го включи. Ако задържи - има проблем по линията, ако падне - сменяй го с нов.

Re: Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори

Публикувано: вт юни 13, 2017 10:20 pm
от iliya_i
cbfinvent7 написа:
iliya_i написа:
А при изключен адаптер пак ли изключва бушона?
А ако включиш друг консуматор, а не този адаптер?
в момента е без никакви консуматори, само двата контакта единия е на стената в коридора, другия е в банята (външно тяло) ще го погледна него да не е направил нещо от влагата. Но и без консуматори гори след включване...
Значи, проблема е в контактите. Виж също и другите, щото тези от енергото обичат да разменят фазата и нулата. Първо провери на бушоните и нулевата шина в таблото къде е фазата. Да не би в контакта да има и мост между земята и бившата нула?

Re: Въпрос автоматичен бушон - гори директо при включване без консуматори

Публикувано: вт юни 13, 2017 11:20 pm
от plamen6703
cbfinvent7 написа:
plamen6703 написа:
Странно е, че не си позванил на тел. 0700 10 010... другото е врачуване.
Звъннах...според тях щом до главния бушон има ток всичко е наред....
Ти защо се натискаш да знаеш дали "до главния бушон има ток" ?
Подай си сигнала за повреда /изключва ти главният препазител/ и изчакай да дойдат тези, които са правили профилактиката на адреса ти.
Още повече на този телефон се обаждат оператори от кол-център, които разбират само да посрещат и предават повиквания.