ВЪПРОС ЗА БОЙЛЕР
Публикувано: пет окт 13, 2017 8:20 am
от ninovr
БОЙЛЕРА Е ЗАНУЛЕН КАКТО ТРЯУБВА ДА БЪДЕ НО МЕЖДУ МЕКАТА ВРЪЗКА И ТРЪБАТА ИСКРИ СЛОЖИХ МОСТ И ИСКРЕНЕТО СПРЯ НО ГРЕЕ ПРЕДПАЗИТЕЛА И СЛЕД ОКОЛО 15МИН. ИЗКЛЮЧВА НЕ ВСЕКИ ПЪТ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ БЛАГОДАРЯ
Re: ВЪПРОС ЗА БОЙЛЕР
Публикувано: пет окт 13, 2017 8:56 am
от DMN
Снимка може ли да качиш - там където се свързва бойлера с меката връзка?
Re: ВЪПРОС ЗА БОЙЛЕР
Публикувано: пет окт 13, 2017 9:39 am
от krasi92
Слаба или липсваща нула някъде по инсталацията.Бойлерното табло е възможен причинител на подобни проблеми когато ключа му е слаб.
Re: ВЪПРОС ЗА БОЙЛЕР
Публикувано: пет окт 13, 2017 9:48 am
от kozl
Разлика в потенциала м-у нула и поцинкованите тръби е вероятна причина за искрене.
Защо се нагрява предпазителя

Какъв е АП? Колко е мощността на бойлера?
Скапан АП или лоша връзка към предпазителя също е причина за нагряване.
Re: ВЪПРОС ЗА БОЙЛЕР
Публикувано: пет окт 13, 2017 9:48 am
от kozl

.
Re: ВЪПРОС ЗА БОЙЛЕР
Публикувано: пет окт 13, 2017 12:15 pm
от moimoimoi
има искрене защото между водопровода/меката връзка/ и нулата на бойлера има потенциална разлика.
предпазителя ти изключва защото или е малък или е амортизиран или не са му стегнати клемите
пп:ако имаше проблем с нулата то нямаше да му изключва предпазителя
Re: ВЪПРОС ЗА БОЙЛЕР
Публикувано: пет окт 13, 2017 2:14 pm
от FM STEREO
Ако всички връзки на нулата от таблото на улицата и това на къщата /апартамента до бойлерът са добре е възможно самата нула да е доста повдигната, тоест потенциалът и да е доста голям, случва се при много неравномерно натоварване на трите фази на съответният извод или на целият трансформатор в трафопоста, при мен преди години беше същото, когато "техниците" на Бат Сали се закачаха към един от изводите на трафото и така на практика почти цяла циганска махала черпеше ток от една фаза и при мен се случваше същото, искрене при разскачане на меката връзка на бойлера към метален водопровод! Сега, когато има законен ток в махалата този проблем изчезна, нулата винаги има потенциал спрямо земя но е в границите, докато преди съм измервал потенциал от порядъка 40-6ОV. а сега е в границите между 3-15,17V. Така, че не е лошо и ЕРП-то да си провери мрежата!