ELEMENTAL,
Може и да греша, но нещо ме притеснява в схемата.
По моите скромни представи предлагаш всички консуматори да са между две фази. Може и да е възможно, но освен ЦК ключето за останалете неща вероятно трябва да се укаже специално как да стане.
Не съм сигурен, че питащият сам ще се сети.
За да не се включвам пак:
liubitel,
Освен съображенията на krasiorocknroll за големия брой осветители, има и още една причина да се ползва 3-фазна схема - за безопасност в промишлени халета и работилници с ел. машини - избягва се т.н. стробоскопичен ефект, когато при определини условия и монофазно лум. осветление, работеща машина може да изглежда неподвижна !!!
Ако действително не измислите някаква др. схема и включите отделните кръгове монофазно към обща нула, трябва да се имат предвид токовете, особено в нулата, където те (грубо, но може и да греша) ще се сумират от трите фази. А токовета са това, което пише на дреселите, а не по формулата за мощността - разликата е грубо х2.
Вижте с ELEMENTAL схемата, проверете ме за тоците (да не станат излишно дебели кабелите по моите писания - няма лошо, ама пари струват) и
успех!