Въпрос за бойлер
Публикувано: пон авг 06, 2007 11:43 pm
от sirko
имам поточен бойлер 10.5кв пуснал съм му захранващ кабел 6 квадрата, толкова ми е и от електромера до етажа ще има ли проблеми с инсталацията или да търся да купувам по малък
Публикувано: вт авг 07, 2007 7:57 am
от georgiarg
При по-малък коеф. на едновременност не би трябвало да имаш проблем.
Публикувано: вт авг 07, 2007 8:45 am
от sirko
ще се ползва за кратко-по 10 мин най-много
Публикувано: чет авг 09, 2007 6:38 pm
от MIRO_073
По добрия вариант е да смениш захранващия кабел с 10мм2 или жена ти да не ползва печката докато ти се къпеш.
предлагам:
63А - главен
40А - за бойлера
Публикувано: чет авг 09, 2007 7:10 pm
от sirko
40A няма ли да са малко за 10кв. Да сложа ли 45А

Публикувано: чет авг 09, 2007 8:16 pm
от ELEMENTAL
10500W/220V=47,7A - предпазителя ще трябва да е 50А!
Публикувано: ср авг 15, 2007 7:40 pm
от MIRO_073
45А няма такъв стандарт -50А
Публикувано: ср авг 15, 2007 8:37 pm
от sirko
за предпазителя е ясно, интересува ме ще има ли проблеми с инсталацията при такава консумация на ток да не прегори инсталацията

Публикувано: чет авг 16, 2007 8:29 am
от georgiarg
Ако ще го използваш в рамкита само на 10мин. не би трябвало да имаш проблеми. Хубаво е в тези 10мин. да не си вкл. и друг по сериозен електроуред като печка, климатици идр.
Публикувано: пет авг 17, 2007 6:31 pm
от MIRO_073
Сечение 6мм2-медни жила номинално натоварване - 47А(полпжен на открото)
Сечение 6мм2-медни жила номинално натоварване - 63 А (положен в земя)
Забележка: За кабели с поливининхлоридна изолация (напрежение 0.6/1кV)
Казах ти ако можеш смени захранващия с 10мм2, а до бойлера си го остави 6мм2