Страница 1 от 3

Свързане на алум. кабел към автоматични предпазители.

Публикувано: чет ное 30, 2017 11:32 pm
от valentino76bs
Здравейте ,трябва да свържа САВТ към автоматичен предпазител.През годините когато се е случвало това много често е имало проблеми(сериозни) когато е присъединявано директно без някакви биметални гилзи,шайби.Кабела е 4Х16, та има ли някакви други гилзи освен тези на снимката с което може да се направи.Ако няма мисля да карбовам парче мед вътре в медната част и така да го закача.Пък ако има друга идея добре дошла!

Re: Свързане на алум. кабел към автоматични предпазители.

Публикувано: пет дек 01, 2017 2:17 am
от hidrazin
Какъв автоматичен предпазител???
Като ти гледам кабела, то ще е главен за табло.
Винаги когато ще е халуминиев кабел гледам за главен предпазител да сложа от серията Compact NG 160 на швайзер електрик.
Скъпички са но пък са с тунелни клеми за алуминиев кабел.
Имат и по-евтина серия NG125N но за тях мисля че тунелните клеми за алуминиев кабел са аксесоари и се поръчват отделно.
По принцип Шнайдер имат такива накрайници за алуминиеви кабели и нормалните предпазители като серията Acti9
Водят се под номенклатурен номер 27060 но честно казано не знам къде може да намериш.
Има и едно други накрайници тип BMAN но те май са само за по-големички кабели пък и те не се срещат много.
И твоя вариант мисля че ще работи и е най-достъпен...
:partyman:

Re: Свързане на алум. кабел към автоматични предпазители.

Публикувано: пет дек 01, 2017 8:17 am
от valentino76bs
Главен е да и понеже за сега нямам трифазен ток ще ползвам трите жила и му сложих 50А моноф.крива B понеже е много дълга линията.

Re: Свързане на алум. кабел към автоматични предпазители.

Публикувано: пет дек 01, 2017 10:41 am
от radius
Какви проблеми да очаквам, при мен съм съм с Acti9, 3ф партида и САВТ ? Свързах ги директно в клемите на кат. отводител... Лош контакт в резулат на някаква корозия?
Като я гледам тази гилза, нито имам с какво да я кербовам, нито има място да стърчи..

Re: Свързане на алум. кабел към автоматични предпазители.

Публикувано: пет дек 01, 2017 12:20 pm
от mironcho
Проблем със свързване към предпазителя няма - клемите са кадмирани и се понасят добре, както с мед, так и с алуминий. Обърни повече внимание на свързването на нулевия проводник към шината или каквото си предвидил за целта.
А защо ще ползваш само 3 от жилата?

Re: Свързане на алум. кабел към автоматични предпазители.

Публикувано: пет дек 01, 2017 1:01 pm
от valentino76bs
Може само две може и 2х2 както ми кефне в момента :) не е проблем малко трябва да ги сплескам за да влязат само.

Re: Свързане на алум. кабел към автоматични предпазители.

Публикувано: съб дек 02, 2017 11:56 am
от FM STEREO
Слагаш отвън дето ти влиза алуминиевият кабел ето това:http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... ls/f11db06 и до таблото си пускаш меден проводник.

Re: Свързане на алум. кабел към автоматични предпазители.

Публикувано: съб дек 02, 2017 5:28 pm
от valentino76bs
Тц,не е такава схемата от таблото на улицата идва мед!Влиза в ГРТ (мое)и от там се разклонява на две места с ал.кабели.

Re: Свързане на алум. кабел към автоматични предпазители.

Публикувано: съб дек 02, 2017 5:53 pm
от Dzver
до сега не съм имал проблем с алуминиев кабел вързан в АП, не знам защо толковаа се панирате.

Re: Свързане на алум. кабел към автоматични предпазители.

Публикувано: съб дек 02, 2017 7:46 pm
от zz_stefanov
Dzver написа:
до сега не съм имал проблем с алуминиев кабел вързан в АП, не знам защо толковаа се панирате.
Освен очакваните проблеми от окисляване, алуминиевия е отвратителен за напъхване в апартаментно табло. Сега на село търся решение първо да премина към меден и после да го напъхам в таблото. Търся обаче да е някаква кутия с винтови клеми, щото няма кой да ми го кербова там.