Страница 1 от 2
Двужилен мостов, включен САМО един проводник към фаза, показва фаза и на другия?
Публикувано: вт яну 02, 2018 1:37 pm
от malgitobi
Здравейте, изолацията на мостовия кабел в банята (осветлението) замина и даде накъсо и го смених.
Тествах кабела (новия) за проводимост и всичко е наред.
Забелязах обаче, че като свържа кафявия проводник към фазата, а синия остава несвързан и от към двата края и като измеря с фазоуказател ми показва фаза и на двата проводника?
Как е възможно това, нали всеки кабел е изолиран сам за себе си (как единия предава фаза на другия през изолацията?), пробвах и с други кабели и пак същата работа.
Свързвам единия проводник към фаза, а другия си е абсолютно несвързан никъде, двата му края са във въздуха и въпреки това показва фаза?
Съжалявам за глупавия въпрос, но това ме притеснява, вероятно има някакво логично обяснение, но аз не мога да го проумея и сега стоя на тъмно, защото това ме притеснява...
Re: Двужилен мостов, включен САМО един проводник към фаза, показва фаза и на другия?
Публикувано: вт яну 02, 2018 1:51 pm
от muhala
Казваш, е не е свързан от другата страна, би трябвало да свети по индукция. Нов ли е кабела ?
Re: Двужилен мостов, включен САМО един проводник към фаза, показва фаза и на другия?
Публикувано: вт яну 02, 2018 1:52 pm
от sstefanov
Казва се капацитет и индуктивност. От единия проводник капацитивно или индуктивно се прехвърля енергия към другия (несвързания). Тя е съвсем малко, но е достатъчна за да запали лампата на фазомера.
Re: Двужилен мостов, включен САМО един проводник към фаза, показва фаза и на другия?
Публикувано: вт яну 02, 2018 1:56 pm
от malgitobi
muhala написа:Казваш, е не е свързан от другата страна, би трябвало да свети по индукция. Нов ли е кабела ?
Кабелът е чисто нов, произведен 2017 според надписа върху него. Днес сутринта го купих, за да сменя стария. Пробвах и с друг кабел (стар) и пак така. Пробвах и с многожичен и отново. Свързвам единия проводник към фазата на контакта, а другия си остава да виси във въздуха несвързан никъде. Слагам фазоуказателя и на несвързания също виждам фаза (свети по-слабо от другия, който е включен във фазата). Но нали са изолиран един от друг, как може да се предава фаза на другия проводник и това нормално ли е?
Re: Двужилен мостов, включен САМО един проводник към фаза, показва фаза и на другия?
Публикувано: вт яну 02, 2018 1:58 pm
от sstefanov
Re: Двужилен мостов, включен САМО един проводник към фаза, показва фаза и на другия?
Публикувано: вт яну 02, 2018 1:59 pm
от nikolov333
Не показва фаза, а индукция.. Фазомера те "заблуждава" понеже отчита индуцираното напрежение между проводниците, особенно когато са успоредни, каквито са мостовите, ако са усукани спираловидно един около друг, индукцията е по-слаба.. Многожилните проводници също индуцират добре помежду си. Пробвай със СВТ..

Re: Двужилен мостов, включен САМО един проводник към фаза, показва фаза и на другия?
Публикувано: вт яну 02, 2018 2:01 pm
от malgitobi
sstefanov написа:Казва се капацитет и индуктивност. От единия проводник капацитивно или индуктивно се прехвърля енергия към другия (несвързания). Тя е съвсем малко, но е достатъчна за да запали лампата на фазомера.
Благодаря Ви безкрайно много!
А проблем ли ще е, ако вържа мостов 1.5мм2 (идва отдолу) с 2.5мм2 (който купих сега) за осветлението?
Такъв ми продадоха в магазина, защото нямаше 1.5мм2, а само 1мм2 и 2.5мм2 и продавачката ми каза да взема по-големия. Обаче сега си мисля, нали имат различни съпротивления и т.н., това проблем ли е и да ходя ли да търся 1.5мм2 на друго място или няма значение?
Няма ли в един момент да стане някакъв проблем? По-тънкият има една пропускливост, по-дебелия има друга. Звучи глупаво, но си го представям като два вида водопроводни тръби и ми се струва, че ме излъгаха в магазина?
Re: Двужилен мостов, включен САМО един проводник към фаза, показва фаза и на другия?
Публикувано: вт яну 02, 2018 2:04 pm
от nikolov333
2.5мм2 за осветление е абсурд.. Върни им го.. или да ти го сменят с 1мм2, няма да имаш проблем.
Re: Двужилен мостов, включен САМО един проводник към фаза, показва фаза и на другия?
Публикувано: вт яну 02, 2018 2:06 pm
от malgitobi
nikolov333 написа:2.5мм2 за осветление е абсурд.. Върни им го.. или да ти го сменят с 1мм2, няма да имаш проблем.
Благодаря Ви, отивам да го върна веднага! Знаех си, че ме излъгаха...
Re: Двужилен мостов, включен САМО един проводник към фаза, показва фаза и на другия?
Публикувано: вт яну 02, 2018 3:05 pm
от moimoimoi
проблема е че трудно се работи с 2,5 за осветление,лесно се чупят клемите на ключовете и фасунгите