кажете ми
Публикувано: чет авг 09, 2007 9:24 pm
от liubitel
каква е разликата между кабелна глава и муфа?(ще ми удължават кабела НН)
Публикувано: чет авг 09, 2007 10:52 pm
от Trifun
Кабелната глава е над земята, и от нея могат да излизат няколко кабела - нещо като разклонителна кутия.
Муфата обикновено е под земята и представлява просто снадка на 2 кабела - жилата се снаждат, изолират се едно от друго и всичко това се слага в нещо, подобно на продълговата кутия и се залива със специална смес - за недопускане на въздух до жилата (за да не се окисляват)
Публикувано: чет авг 09, 2007 11:09 pm
от georgiarg
Кабелната глава се прави на края на кабела, докато муфата служи за свързване на две парчета кабел или да се ремонтира "избило" жило.
Публикувано: чет авг 09, 2007 11:10 pm
от georgiarg
Вече муфите са сухи няма никакво заливане с нищо.
Публикувано: чет авг 09, 2007 11:14 pm
от krasiorocknroll
Изцяло сухи са само съобщителните.
Публикувано: пет авг 10, 2007 7:51 am
от georgiarg
Конструкция на муфата с винтови съединителни гилзи:
Върху края на полупроводимия екран се навива жълта лента. Върху жилата се свиват тръби стрес-контрол. Жилата се свързват с винтовите гилзи. Върху тях се полага черна маса стрес-контрол.
Изолацията и екрана върху нея севъзстановяват с трипластова
термосвиваема тръба. Металният екран се възстановява с медна
плетенка. За кабели с екран от телове в комплекта е включена винтова гилза за екрана. За кабели с броня се използва метален кафез или стоманена лента за запазване на механическата здравина.
Външната защита и херметизация се осъществяват от дебелостенна,
термосвиваема тръба с лепилен слой.
Публикувано: пет авг 10, 2007 9:10 pm
от krasiorocknroll
За всякакви напрежения ли?
Публикувано: съб авг 11, 2007 9:23 am
от georgiarg
До 35kV за 110kV и по-високо технологията е друга.
Публикувано: ср авг 15, 2007 7:50 pm
от MIRO_073
georgiarg написа:Конструкция на муфата с винтови съединителни гилзи:
Върху края на полупроводимия екран се навива жълта лента. Върху жилата се свиват тръби стрес-контрол. Жилата се свързват с винтовите гилзи. Върху тях се полага черна маса стрес-контрол.
Изолацията и екрана върху нея севъзстановяват с трипластова
термосвиваема тръба. Металният екран се възстановява с медна
плетенка. За кабели с екран от телове в комплекта е включена винтова гилза за екрана. За кабели с броня се използва метален кафез или стоманена лента за запазване на механическата здравина.
Външната защита и херметизация се осъществяват от дебелостенна,
термосвиваема тръба с лепилен слой.
Не е зле

Описваш топлосвиваймите муфи за средно напрежение. Има и студеносвиваеми при който технологията е друга
За муфа ниско напрежение технологията е доста по опростена .Зависи от типа кабела(обикновенно СВТза едно захранване )няма екрани итем подобни глупости,Възтановява се изолацията с цел херметизация.
Публикувано: чет авг 16, 2007 8:23 am
от georgiarg
Горе долу да се изясни технологията, а за различните видове муфи това е друга тема.