от uzunov_i
Здравейте! Къщата е едноетажна с таванско, от външното табло до етажа кабела ми е 4х10, за избата ще имам 4х4 заради трифазния щепсел и малко табло за осветление в избата и контакт за котела. Въпросът ми е за таванско какъв кабел да пусна? Трябва ми за осветление, 5-6 контакта, включително за един малък 50литров бойлер за таванско. Казват ми, че със свт 3х4 ще ми е достатъчно, но реших да се допитам до вас.

Re: За второ табло какъв да е кабела?

Публикувано: съб мар 24, 2018 10:43 pm
от iliya_i
Щом сега ще слагаш, слагай поне 3x6. За момента може и 4 да стига, но за в бъдеще не се знае какви идеи ще дойдат още. 3 kW бойлер + 3kW други и той капацитета на 3x4 се изчерпи. Една фурна + котлон не можеш да включиш.

Re: За второ табло какъв да е кабела?

Публикувано: съб мар 24, 2018 10:44 pm
от KingLin
За една духалка 2 киловата, бойлера и осветлението ти е напълно достатъчен тоя 3х4. Амо мислиш да го правиш обаче като отделно домакинство със кухни и т.н. си пусни трифазно (5х4) за да разпределиш натоварването по трите фази.

Re: За второ табло какъв да е кабела?

Публикувано: съб мар 24, 2018 10:56 pm
от nikolov333
Ако са ти на 10-тина метра таблата от главното, аз бих си пуснал 5*6мм2 и за двете табла, при положение, че ще се оскъпи с 50-60лв. цената на кабела, а и не се знае какво ще ти дойде на ума след време. Зависи и колко ти е партидата разбира се.. При трифазна партида е добре да разпределиш товара по фазите, но на практика рядко се получава. При всички положения след таблото ползвай задължително 3 проводника, а между таблата по етажите 5.. осветителните тела са изключение и може и с 2...

Re: За второ табло какъв да е кабела?

Публикувано: нед мар 25, 2018 9:42 am
от krasi92
В гофре като го пуснеш можеш да го подмениш при нужда а за сега 5x4 е добре