Страница 1 от 5
					
				Изграждане на ел. инсталация на етаж
				Публикувано: нед май 27, 2018 7:52 pm
				от draid
				Здравейте колеги, 
Правя ремонт на етаж от къща и се налага цялостна смяна на ел. инсталацията. Изградената в момента инсталация е двупроводна. До къщата разполагам с една монофазена и трифазена линия. Вторият етаж е захранен от монофазната линия, а в момента първият от една от фазите на трифазния. Към момента идеята е да извърша заземяване на външното табло (от разпределителното дружество изнесоха таблата на улицата преди години), на главното вътрешно табло да разделя PEN на PE и N и да прекарам 5 проводна линия до етажа, където в апартаментното табло да разделя 3-те фази на 3 отделни стаи. Отделно в главното вътрешно табло ще сложа катоден отводител, главен предпазител за етажа и съответно за гаража, където ползвам  и трифазната мрежа. Въпросът, който ми възниква е дали ще има някакви проблеми от страна на разпределителното дружество ако извърша заземяването в тяхното външно табло? Предполагам, че ще е изключително трудно да ги накарам да свършат въпросната работа те, а и ще продължават да си твърдят, че заземяването е извършено с кола на който са закачили таблото. Идеята е да сложа 2 заземителни кола от вътрешната страна на оградата и с шина да изкарам до тяхното табло заземяването.
			 
			
					
				Re: Изграждане на ел. инсталация на етаж
				Публикувано: нед май 27, 2018 8:17 pm
				от plamen6703
				Идеята е да забиеш "коловете" и да извикаш лаборатория да види каква си я свършил и дали ще забиваш още "колове" да отговориш на изискванията. 
После ще ти издадат протокол и така стъпка по стъпка с инсталацията!
Да вярваш на "заземяването" на ЕРП-то е като да вярваш в извънземните!

 
			 
			
					
				Re: Изграждане на ел. инсталация на етаж
				Публикувано: нед май 27, 2018 8:24 pm
				от nikolov333
				Ако заземяваш в електромерното, от там нататък,  задължително 3 и 5 проводна инсталация..
			 
			
					
				Re: Изграждане на ел. инсталация на етаж
				Публикувано: нед май 27, 2018 9:37 pm
				от draid
				нед май 27, 2018 8:17 pmplamen6703 написа: 
Идеята е да забиеш "коловете" и да извикаш лаборатория да види каква си я свършил и дали ще забиваш още "колове" да отговориш на изискванията. 
После ще ти издадат протокол и така стъпка по стъпка с инсталацията!
Да вярваш на "заземяването" на ЕРП-то е като да вярваш в извънземните!
Със сигурност ще повикам хора за измерване, защото иначе няма как да знам какво всъщност се е получило. Иначе на тях редовният им отговор е, че металният кол, на който са закачили таблото се ползва за заземяване, а в таблото се вижда, че дори няма връзка с него.
нед май 27, 2018 8:24 pmnikolov333 написа: 
Ако заземяваш в електромерното, от там нататък,  задължително 3 и 5 проводна инсталация..
Ами електромерното табло е на улицата пред къщата. Реално трябва да е TN-C до там. Искам да направя заземяването при него, но до вътрешното главно табло (това на къщата) ще върви пак PEN и там да мине на TN-C-S. Просто вървят 2  проводника за монофазния и 4 за трифазния, а не виждам как изобщо има някакъв шанс да ги накарам от външното табло да ми пуснат 3 и съответно 5. За това си мисля да разделя PEN - а във вътрешното главно табло. Мислите ли, че би имало проблем?
 
			 
			
					
				Re: Изграждане на ел. инсталация на етаж
				Публикувано: нед май 27, 2018 10:35 pm
				от muhala
				Защо не си направиш земното в двора и да го вържеш до главното си табло. Няма да се зани аваш с чез мез иГинка.
			 
			
					
				Re: Изграждане на ел. инсталация на етаж
				Публикувано: нед май 27, 2018 11:10 pm
				от nikel
				ЕРП-то е длъжно да заземи електромерното табло ,да не говорим за трифазен консуматор.Извинявай но откъде си?
			 
			
					
				Re: Изграждане на ел. инсталация на етаж
				Публикувано: нед май 27, 2018 11:13 pm
				от nikel
				нед май 27, 2018 10:35 pmmuhala написа: 
Защо не си направиш земното в двора и да го вържеш до главното си табло. Няма да се зани аваш с чез мез иГинка.
Напълно подкрепям.
 
			 
			
					
				Re: Изграждане на ел. инсталация на етаж
				Публикувано: нед май 27, 2018 11:36 pm
				от nikolov333
				Ти и в момента си имаш достатъчно опроводяване за отделен заземителен  РЕ проводник, ако ползваш единия от двата PEN проводника, които имаш.. втория ще ти е нулата. Просто няма да ги обединяваш след електромера, а при него са си обединени в момента. Зависи и от сечението им де, но при въздушни захранващи линии от електромера, наистина заземяване на входното в къщата може да е по-добре, а най-добре и на двете..
			 
			
					
				Re: Изграждане на ел. инсталация на етаж
				Публикувано: пон май 28, 2018 9:35 am
				от draid
				нед май 27, 2018 10:35 pmmuhala написа: 
Защо не си направиш земното в двора и да го вържеш до главното си табло. Няма да се зани аваш с чез мез иГинка.
Ами то реално пак ще бъде в двора, просто електромерното табло е изведено пред оградата (дувар) от външната страна, а смятам да сложа системата от вътрешната страна на кято е сенчеста и в момента е засадена с трева. Разтоянието до таблото е около 50-70см. Вътрешното главно табло е при входната врата на фасадата на къщата (него ще го преместя вътре в предверието), а там навсякъде е бетон и реден камък и би било изключително трудно да извърша заземяването. Отделно имам опасения, че наоколо къщите не са заземени и има опасност да направя единственото читаво заземяване в района.
nikel написа:
ЕРП-то е длъжно да заземи електромерното табло ,да не говорим за трифазен консуматор.Извинявай но откъде си?
Длъжно е, така е, но да не забравяме, че става въпрос за България. Къщата се намира в не малък град в провинцията, но уви ЧЕЗ не ги бърка особено. Тяхно дежурно твърдение е, че таблото е заземено посредство ръждивият им  пилон на който е закачено таблото.
nikolov333 написа:
Ти и в момента си имаш достатъчно опроводяване за отделен заземителен  РЕ проводник, ако ползваш единия от двата PEN проводника, които имаш.. втория ще ти е нулата. Просто няма да ги обединяваш след електромера, а при него са си обединени в момента. Зависи и от сечението им де, но при въздушни захранващи линии от електромера, наистина заземяване на входното в къщата може да е по-добре, а най-добре и на двете..
 
Така е, но нямам идея къде е най-близкото читаво заземяване, за това и поради причините, които споменах на колегата muhala, стигнах до най-разумното решение да заземя тяхното табло от което до къщата въздушно идват 2 и 4 проводна система, да си сложа 2 главни предпазителя съответно за моно и три-фазната заедно с отводителите в главното табло на входа, да разделя там PEN-а с шина на PE и N и от там да си вкарам към етажа/мазето/гаража 5 проводна. Горе разделям 3-те фази на 3 помещения с ДТЗ и т.н. Това поне за момента е идеята, която изглежда най-безболезнена за реализация, а и така ако на някой му се наложи да "ползва" моето заземяване ще се ограничи до електромерното табло, а не до вътрешното ми.
 
			 
			
					
				Re: Изграждане на ел. инсталация на етаж
				Публикувано: пон май 28, 2018 10:50 am
				от krasi92
				А катодния къде ще отведеш-сложи си земното в твоето си табло за да е както трябва.Другия вариант е да заземиш външното и да си дръпнеш въздушно още два кабела до твоето табло покрай сегашните кабели