Re: Може ли да се доверим на това?

Публикувано: ср юли 11, 2018 12:55 pm
от hidrazin
ср юли 11, 2018 12:25 pmESPACE написа:
Не ми се прави на остроумен ами гледай и се учи и не ръси глупости за в бъдеще.
Аз пък още си чакам да си погледнеш духалката с "трижилния" кабел...
Относно китайското ти зарядно - можеш ли да сметнеш колко е пада на напрежение при 11А товар и дължина примерно метър на кабела?
Ще се радвам да пуснеш тук резултатите че да сметнем колко вата ще се отделят в кабела и дали аджеба притопля или е студен като ледената принцеса.
Иначе muhala е прав.
Що не си пуснеш у вас контактите с 20AWG (0,5 mm²) ???
Той ще се стопи/прекъсне чак към 60А така че няма да имаш никакви грижи с някакви си 16А за контактите.
:partyman:

Re: Може ли да се доверим на това?

Публикувано: ср юли 11, 2018 1:12 pm
от nikolov333
То ясно, че няма да е трижилен и сечението му не е проблем да е по-малко заради малката дължина, но това не променя теоретичната товароносимост заложена във въпроса по темата. Практическата постановка е по-важна в случая, но понеже няма такава, не виждам смисъл от спора..

Re: Може ли да се доверим на това?

Публикувано: ср юли 11, 2018 3:01 pm
от fox_vt
То от там започна всичко че въпросът е един но съвсем произволно започнаха да се дават метражи като за далекопровод. Да не говорим че и мощноста на бойлера не е казана,абе безмислена работа.

Re: Може ли да се доверим на това?

Публикувано: ср юли 11, 2018 5:40 pm
от ESPACE
ср юли 11, 2018 12:55 pmhidrazin написа:
Аз пък още си чакам да си погледнеш духалката с "трижилния" кабел...
Относно китайското ти зарядно - можеш ли да сметнеш колко е пада на напрежение при 11А товар и дължина примерно метър на кабела?
Ще се радвам да пуснеш тук резултатите че да сметнем колко вата ще се отделят в кабела и дали аджеба притопля или е студен като ледената принцеса.
Казах че съм на почивка, ще го снимам после кабела. Само не ми е ясно това дали е двужилен или трижилен, какво ще промени в спора относно твърдението за топяща се изолация на 1,5кв.мм. кабел при 4kW натоварване.
Изобщо не ме интересува също колко ми е пада на напрежение на китайското ми зарядно, щом си върши работата и ми захранва машината без проблеми. Въпроса е че през 0,5mm² си минават 11-12А без да се стопи нищо, какъвто беше и предмета на спора. Дори и да загрява едва ли ще е повече от 50гр. при стайна температура. И какво от това?

Re: Може ли да се доверим на това?

Публикувано: ср юли 11, 2018 6:21 pm
от hidrazin
ср юли 11, 2018 5:40 pmESPACE написа:
Въпроса е че през 0,5mm² си минават 11-12А без да се стопи нищо, какъвто беше и предмета на спора.
Предмета на спора няма абсолютно нищо общо с тъпото китайско зарядно.
Явно не можеш да си сметнеш колко е пада в кабела на зарядното макар да е елементарно.
Тези 24AWG имат съпротивление 0,09 ома на метър за всяко жило или общо 0,18 ома.
При максималния ток на зарядното пада ще е около 2V и съответно отделената като топлина мощност на този един метър кабел - 22 вата. :-D
Предмета на спора са кабели за електрообзавеждане - нещо което побърза да махнеш от поста си.
Дето никъде не си бил препоръчвал използването на тънки кабели в електрообзавеждането.
Така че както ти сам каза - не се прави на остроумен ами си гледай почивката. :-D
:partyman:

Re: Може ли да се доверим на това?

Публикувано: чет юли 12, 2018 3:50 am
от nikel
Преди 40 год.бай Петко / лека му пръст / с неговото основно образование го смяташе така :1 киловат/1 квадрат проводник.Досега нищо не съм чул да се е запалило нещо.

Re: Може ли да се доверим на това?

Публикувано: чет юли 12, 2018 7:24 pm
от zz_stefanov
чет юли 12, 2018 3:50 amnikel написа:
Преди 40 год.бай Петко / лека му пръст / с неговото основно образование го смяташе така :1 киловат/1 квадрат проводник.Досега нищо не съм чул да се е запалило нещо.
Да де, но без да отчита дължината и падовете.
Като видя захранена сграда на 20 метра в другия край на двора с 1,5 мм2 наден на няколко места и да ми говорят, че ярмомелката трудно тръгвала, а била само 2 kW, ми призлява. :)

Re: Може ли да се доверим на това?

Публикувано: чет юли 12, 2018 11:10 pm
от fox_vt
Абе заеби това , и сега по селата напрежението кляка защото жиците тънки. Та не е само бай пешо а и енергото от онова време. Скоро един ми вика някакъв във апартамент 90 квадрата сложил 3 км кабели само силова част. Всеки контакт отива със собствена линия до таблото на отделно АП без нито една РК. :prayer: Така че хора всякакви нали и бизнеса с кабели трябва да върви.

Re: Може ли да се доверим на това?

Публикувано: чет юли 12, 2018 11:47 pm
от nikolov333
90м2 апартамент има максимум 15м от табло до най-отдалечения контакт, ако таблото е близо до центъра на ап-та. Та за да сложи 3км трябва да са опъвали едножилни и да има по 10 контакта в стая, което пък прави около 50-на предпазителя в таблото само за контактните излази, а и според мене си треба и ДТЗ да са им наредили бая.. Та пораздул е тоя, дето ти е разправял таз лакъртия.. :-D
Иначе, в това има смисъл, ако се прави дистанционно управление за включване на уредите, за да има място за монтажа на управляващата система..

Re: Може ли да се доверим на това?

Публикувано: пет юли 13, 2018 12:19 am
от fox_vt
Не мога да потвърдя така е казал човека който правил инсталацията. Инак сега в една къща която правим пичовете си пускат от всеки контакт линия до РК нищо че контакта двоен. Не приемат окабеляване контакт към контакт.