Страница 1 от 9

Монофазен контактор - въпросче

Публикувано: ср юли 04, 2018 3:38 pm
от Trakehner1
Този контактор го свързах вчера в една маса за разкрой на плоскости, като на нея ще се монтират оберфреза или циркуляр. Никога не съм правил подобно нещо и имам проблем. Контакторът работи, но след пускане на старт бутона не задържа - т.е. ако го включа и пусна бутона не остава включен, а изключва. Трябва да задържа по някакъв начин, старите знам, че имаха някаква задържка. Свързах го съвсем праволинейно - I влиза в него, от същото гнездо излиза кабел, който отива в незадържащ прекъсвач и от него в бобината. От другата страна излиза I и отива към машините. O е свързана към бобината с кабелче, а основния проводник байпасва контактора (той и без това няма гнездо да я прекъсне) и е свързан директно с O отиваща към машините. Трябваше да взема контактор с прекъсване и на I/O, но не го видях като го купувах - има гнезда, но вътре в тях няма конектори...Какво не съм направил правилно за да не задържа?

https://www.schneider-electric.com/en/p ... contactor/

Благодаря!
Прикачен файл:
Wiring.png
Wiring.png (8.6 KиБ) Видяна 3180 пъти

Re: Монофазен контактор - въпросче

Публикувано: ср юли 04, 2018 3:57 pm
от Antonii
Във вашия случай сменяте бутона с ключ и готово.
Като е включен ключа ще е включен контактора и обратното.

Re: Монофазен контактор - въпросче

Публикувано: ср юли 04, 2018 4:25 pm
от moimoimoi
това дето го предлагаш е опасно!
все пак е циркуляр, представи си че спре тока, и двигателя спира и ако не изключиш ключа като дойде тока ще тъгне сам,а пез това веме някой може да е решил да сменя я диск я нещо друго

за целта трябва да има пуск и стоп бутон, и понеже едва ли имаш допълнителни контакти в контактора може да пробваш следното:

Re: Монофазен контактор - въпросче

Публикувано: ср юли 04, 2018 4:38 pm
от Trakehner1
ср юли 04, 2018 4:25 pmmoimoimoi написа:
това дето го предлагаш е опасно!
все пак е циркуляр, представи си че спре тока, и двигателя спира и ако не изключиш ключа като дойде тока ще тъгне сам,а пез това веме някой може да е решил да сменя я диск я нещо друго

за целта трябва да има пуск и стоп бутон, и понеже едва ли имаш допълнителни контакти в контактора може да пробваш следното:
Именно това беше идеята, ако спре тока да не мине някое дете или дори аз ако съм се забързал и да ми отиде някой крайник. Фрезата е 2kW и ще върти големи фрезери също...

Това, което предлагаш, е хитро - ще опитам, благодаря!

Re: Монофазен контактор - въпросче

Публикувано: ср юли 04, 2018 4:50 pm
от Junak
ср юли 04, 2018 4:25 pmmoimoimoi написа:
това дето го предлагаш е опасно!
все пак е циркуляр, представи си че спре тока, и двигателя спира и ако не изключиш ключа като дойде тока ще тъгне сам,а пез това веме някой може да е решил да сменя я диск я нещо друго

за целта трябва да има пуск и стоп бутон, и понеже едва ли имаш допълнителни контакти в контактора може да пробваш следното:
Само да допълня - СТОП бутона е с нормално затворен контакт :)

Re: Монофазен контактор - въпросче

Публикувано: ср юли 04, 2018 8:04 pm
от kolev_k
ср юли 04, 2018 4:25 pmmoimoimoi написа:
за целта трябва да има пуск и стоп бутон, и понеже едва ли имаш допълнителни контакти в контактора
Аз досега не съм виждал контактор без помощни контакти.moimoi май си мисли за реле.

Re: Монофазен контактор - въпросче

Публикувано: ср юли 04, 2018 8:14 pm
от plamen6703
Сега е момента да се види :wink: даже са написали, че е с един 1NO контакт :partyman:

Re: Монофазен контактор - въпросче

Публикувано: ср юли 04, 2018 9:19 pm
от muhala
Провери дали така си го вързал

Изображение

Източник https://220volta.bg/blog/kontaktori-sashtnost

Re: Монофазен контактор - въпросче

Публикувано: ср юли 04, 2018 9:35 pm
от sian
Може да е пускате с вградено леле. Вход фаза и нула и изход фаза и нула. Няма термична защита. Само реле. Ако се обърне вход изход няма задръжка. Масово се поставят на китайски машини от рода на циркуляри за дърво и отрезни за теракот фаянс. Ако примигне тока или се изключи от щепсела няма да тръгне без старт.

Re: Монофазен контактор - въпросче

Публикувано: ср юли 04, 2018 9:53 pm
от moimoimoi
колега kolev_k автора си е купил ето този контактор
има само един NO контакт