Страница 1 от 2

Прекарване на ток

Публикувано: вт авг 21, 2018 8:56 pm
от dimo1233
Здравеите.Минавам директно на въпроса.
Във вилата имам прекаран трифазен ток.Искам да прекарам ток от вилата до една скрада която ползвам.Сградата няма наториален акт.Как може да прекарам тока.

Re: Прекарване на ток

Публикувано: вт авг 21, 2018 9:01 pm
от hidrazin
Предимно с кабел. Може и въздушно ама не съм фен.
:partyman:

Re: Прекарване на ток

Публикувано: вт авг 21, 2018 9:04 pm
от iliya_i
И кабела да тръгва след електромера на вилата. :-D

Re: Прекарване на ток

Публикувано: вт авг 21, 2018 9:04 pm
от gnt69
вт авг 21, 2018 8:56 pmdimo1233 написа:
Здравеите.Минавам директно на въпроса.
Във вилата имам прекаран трифазен ток.Искам да прекарам ток от вилата до една скрада която ползвам.Сградата няма наториален акт.Как може да прекарам тока.
Тока само без да питаш. Ако почнеш да питаш ще ти кажат че вероятно минаваш през земеделска земя и трябва да направиш ПУП парцеларен план за кабела, и влизаш в един омагьосан кръг от който няма излизане една година. Харесваш метод подземен или въздушен и действаш. :partyman:

Re: Прекарване на ток

Публикувано: вт авг 21, 2018 9:17 pm
от dimo1233
вт авг 21, 2018 9:04 pmgnt69 написа:
вт авг 21, 2018 8:56 pmdimo1233 написа:
Здравеите.Минавам директно на въпроса.
Във вилата имам прекаран трифазен ток.Искам да прекарам ток от вилата до една скрада която ползвам.Сградата няма наториален акт.Как може да прекарам тока.
Тока само без да питаш. Ако почнеш да питаш ще ти кажат че вероятно минаваш през земеделска земя и трябва да направиш ПУП парцеларен план за кабела, и влизаш в един омагьосан кръг от който няма излизане една година. Харесваш метод подземен или въздушен и действаш. :partyman:
Мерси много.

Re: Прекарване на ток

Публикувано: вт авг 21, 2018 11:38 pm
от moimoimoi
ако не е тайна кажи колко е разстоянието между двете сгради и каква мощност е необходима,това е важно за да се подбере кабел с нужното сечение

Re: Прекарване на ток

Публикувано: ср авг 22, 2018 11:57 am
от dimo1233
вт авг 21, 2018 11:38 pmmoimoimoi написа:
ако не е тайна кажи колко е разстоянието между двете сгради и каква мощност е необходима,това е важно за да се подбере кабел с нужното сечение
Разтоянието е около 500 600 метра (не съм мерил точно)токът ще е трифазе 15 kW.Ще ми препоръчаш ли кабел.

Re: Прекарване на ток

Публикувано: ср авг 22, 2018 5:49 pm
от mutibg
SAVT 4x16 ти е кабела според мен. Копаеш и хем няма да се вижда хем ще си спокоен.

Re: Прекарване на ток

Публикувано: ср авг 22, 2018 6:23 pm
от шоп
@dimo1233
ако тези 500-600 метра са в твоя имот, няма никакъв проблем кабела да го прокараш и подземно и въздушно. Както ти е удобно.

Обаче!!!
Ако трасето на кабела не е твое и го прокараш нелегално, подземно и утре някой разкопае и го утрепе тока, кой ще носи отговорност и на кой ще тежи на съвестта :? :? :?
Успехи!

Re: Прекарване на ток

Публикувано: ср авг 22, 2018 7:03 pm
от dimo1233
ср авг 22, 2018 6:23 pmшоп написа:
@dimo1233
ако тези 500-600 метра са в твоя имот, няма никакъв проблем кабела да го прокараш и подземно и въздушно. Както ти е удобно.

Обаче!!!
Ако трасето на кабела не е твое и го прокараш нелегално, подземно и утре някой разкопае и го утрепе тока, кой ще носи отговорност и на кой ще тежи на съвестта :? :? :?
Успехи!
Мисля да прекарам кабела въздушно.