ср окт 10, 2018 5:05 pmVLADO66 написа:
Разпределителите показват едни цифри и нищо повече.Оразмерени са за съответната мощност на радиатора и се данните се обработват със софтуер на съответния топлинен счетоводител.В такъв случай за нищо не могат да се използват
Не са оразмерени, а тЪплинните счетоводители добавят корекционни коефициенти, когато има разлики в отоплителните тела (радиаторите), на които се закачват разпределителите.
Разпределителите ТРЯБВА да отчитат по един и същи начин. Те действително отчитат некакви единици топлинна енергия в точката, в която са закачени. Т.е. това са пропорционални броячи. За да се направи точно разпределение трябва да се сумират всички отчети по всичките уреди захранени от дадената абонатна станция и тогава общопотребената енергия към Топломера в абонатната станция, пропорционално се разпределя според индивидуалните отчети.
За да има достоверност в пропорционалността на разпределението, то условията на поставяне на уредите трябва да са еднакви за всички отоплителни тела. А дали е така

Но понеже отоплителните тела са различни - се ползват корекционни коефициенти в сумирането на имагенерните единици от разпределителите. А пък дали се ползват или само "ТРЕБЕ" тези коефициенти не съм сигурен, че при нас сметките се калкулират по отчети от реални Топломери и разпределението на общоизразходваната енергия за отопление се изчислява по друг начин спрямо сградите с разпределители.
Аве тва си е цела топлосчетоводна мизерия. Но много по-лесно е да припсуем Топлофикация като измамник, отколе да си провериме сметките.