Страница 1 от 1

Здравейте, въпрос относно свързване на двоен ключ с глим лампи

Публикувано: вт яну 15, 2019 2:18 pm
от fredifredi
Здравейте, благодаря много предварително ако някой тук ме светне по въпроса...
Искам да използвам такъв двоен ключ с две глим лампи, фактически това са два прекъсвача в едно, и искам да го използвам да включвам и изключвам два реотана, съответно да е включен само единия или и двата или нито един на вентилаторна печка...
Свързвам го и лесно се прекъсва и включва, обаче искам да светят бутоните при включено положение на реотаните..
Те светват, обаче не едновременно с работата на реотаните..включил съм към шесте крачета кабелни обувки, като по средата са включени два проводника с фаза или нула, не съм мерил какво минава, а на другите 4-крачета са съответно дублирани кабели от реотаните..
Не знам дали става ясно какво съм направил с това обяснение, но за да светнат глим лампите трябва да изключа едната двойка жици към двете крачета..
Ще приложа снимка от телефона, допълнително..

ето снимка на ключето
https://leobg.com/produkt/l2333-%d1%86% ... %bb%d0%b0/
Мерси за съветите..надявам се да има

Re: Здравейте, въпрос относно свързване на двоен ключ с глим лампи

Публикувано: вт яну 15, 2019 3:42 pm
от shadow__01
Драсни една скица с Paint. Същата работа ще е вместо да правиш снимки.

Re: Здравейте, въпрос относно свързване на двоен ключ с глим лампи

Публикувано: вт яну 15, 2019 4:11 pm
от nikolov333
вт яну 15, 2019 2:18 pmfredifredi написа:
Здравейте, благодаря много предварително ако някой тук ме светне по въпроса...
Искам да използвам такъв двоен ключ с две глим лампи, фактически това са два прекъсвача в едно, и искам да го използвам да включвам и изключвам два реотана, съответно да е включен само единия или и двата или нито един на вентилаторна печка...
Свързвам го и лесно се прекъсва и включва, обаче искам да светят бутоните при включено положение на реотаните..
Те светват, обаче не едновременно с работата на реотаните..включил съм към шесте крачета кабелни обувки, като по средата са включени два проводника с фаза или нула, не съм мерил какво минава, а на другите 4-крачета са съответно дублирани кабели от реотаните..
Не знам дали става ясно какво съм направил с това обяснение, но за да светнат глим лампите трябва да изключа едната двойка жици към двете крачета..
Ще приложа снимка от телефона, допълнително..

ето снимка на ключето
https://leobg.com/produkt/l2333-%d1%86% ... %bb%d0%b0/
Мерси за съветите..надявам се да има
Точно така трябва да бъде за да ти светят глимките...

Re: Здравейте, въпрос относно свързване на двоен ключ с глим лампи

Публикувано: вт яну 15, 2019 7:13 pm
от mironcho
Ето ти схема.

Re: Здравейте, въпрос относно свързване на двоен ключ с глим лампи

Публикувано: вт яну 15, 2019 7:19 pm
от mironcho
Ето оригиналното приложение на копчето. В случая са две отделни но схемата е пак тая.