Страница 1 от 1

Контактор К10е и РТБ 0

Публикувано: ср фев 20, 2019 10:09 pm
от milen.minev
Здравейте колеги, имам проблем с един контактор, който нз как да вържа правилно. Става въпрос за компресор с пресостат. Двигателя е 2.2 кв трифазен а пресостата 220в. така беше на един друг компрес от, който го взех и реших и аз така да го направя. До тук добре вързах го както беше на предния, работи до момента, в който не направи налягането да изключи Пресостата и контактора изключва на цяло и трябва да се Пуска от копчето наново, което ме навежда на мисълта, че не е вързан правилно. Моля За помощ. Благодаря Изображение
Прикачен файл:
Screenshot_20190220-220322.jpg
Прикачен файл:
IMG_20190220_220859.jpg

Re: Контактор К10е и РТБ 0

Публикувано: ср фев 20, 2019 10:30 pm
от moimoimoi
трябва ти допълнителен ключ за пускане,примерно външен ПКОМ ключ.
примерно последователноста на свързване е следната:
ртб--пресостат--пком ключ--бобина на контактора. не се ползват допълнителни контакти на контактора.

а ако искаш с бутони пуск и стоп ти трябва и допълнителен контактор.

пп:а има и трифазни пресостати дето си имат копче за пуск и стоп на тях

Re: Контактор К10е и РТБ 0

Публикувано: ср фев 20, 2019 11:09 pm
от resistbody
Сбъркал си връзването на РТБ-то най-вероятно, смени изводите на управляващата верига..
От кое "копче" трябва да се пуска наново ????