Страница 1 от 2
свързване на кабели в паралел
Публикувано: чет мар 12, 2020 3:26 pm
от rafie
Прикачен файл:

IMG_20200312_144517.jpg (24 KиБ) Видяна 3052 пъти
Допустимо ли е такова свързване спрямо наредбите и правилниците.
Четири четирижилни кабела свързани всеки кабел към отделна фаза респективно и звездния център(нулата).
Re: свързване на кабели в паралел
Публикувано: пет мар 13, 2020 8:57 pm
от kolev_k
Да
Re: свързване на кабели в паралел
Публикувано: пет мар 13, 2020 9:58 pm
от hidrazin
Не.

Re: свързване на кабели в паралел
Публикувано: съб мар 14, 2020 6:45 am
от valentino76bs
С отделени жила на спаралелването е много честа практика .
Също дублиране на захранващи линии на Тап-ове с 2 по 2х6 Пввм .
За показания случай където всички жила отиват на едно незнам дали се допуска.
Явно има нещо в наредбите!
Re: свързване на кабели в паралел
Публикувано: съб мар 14, 2020 7:33 am
от gogo7777
Само цветовете.....инак свързването си е ОК.
Re: свързване на кабели в паралел
Публикувано: съб мар 14, 2020 2:59 pm
от krasi92
Интересен въпрос но за мен по интересно е къде отиват тия творения на енженерния ум.
Re: свързване на кабели в паралел
Публикувано: съб мар 14, 2020 7:44 pm
от sts
Показаното свързване не отговаря на наредбата.
За свързване на страна НН на трансформатора се използват едножилни кабели тип ПВА-2.
В зависимост от мощноста на трансформатора се изчислява колко кабела ще работят в паралел.
Кабелите от трите фази и нулата от трансформатора влизат в табло НН на ТП.
Re: свързване на кабели в паралел
Публикувано: съб мар 14, 2020 8:04 pm
от krasi92
И когато е изпълнено със шини е най доре. За това ми беше и въпроса къде отиват кабелите
Re: свързване на кабели в паралел
Публикувано: нед мар 15, 2020 1:16 am
от ji4kata
Свързването на трансформатора с табло НН трябва да бъде с проводници ПВА2 със сечение в повечето случай 185mm2 мед или с шини. Броя на проводниците на фаза вече зависи от мощността на трансформатора.
Прикачен файл:
Ето и снимка на свързването,на трансформатор с табло НН.(На снимката още не довършено изцяло свързването на трансформатора,но е давам само за пример)Този трафопост от снимката е с два трансформатора по 1000Kva и проводниците на фаза са 6бр. 1x185mm2 мед,на нулата също толкова.(бройките бяха написани в проекта и всичко сме изпълнили точно,както го е дал проектанта).
Re: свързване на кабели в паралел
Публикувано: вт мар 17, 2020 9:57 am
от rafie
съб мар 14, 2020 7:44 pmsts написа:
Показаното свързване не отговаря на наредбата.
За свързване на страна НН на трансформатора се използват едножилни кабели тип ПВА-2.
В зависимост от мощноста на трансформатора се изчислява колко кабела ще работят в паралел.
Кабелите от трите фази и нулата от трансформатора влизат в табло НН на ТП.
То че не е правилно да се да се свързва по тази начин е ясно.
Но не можах да намеря в коя наредба го пише.Ако можеш дай инфо.
Единствено в Наредба 3 може да се хванеш за цветовете на жилата.
Къде пише ,че трябва да се използват едножилни кабели тип ПВА-2 ?