Страница 1 от 7

Гръмоотвод

Публикувано: вт май 19, 2020 12:37 pm
от Shonisn
Здравейте,
Искам да си направя гръмоотвод. Покривът е ламарина върху дървена конструкция. Въпросът ми е дали да има връзка между ламарината и отвеждащия проводник към земя?
Благодаря!!! :)

Re: Гръмоотвод

Публикувано: вт май 19, 2020 1:10 pm
от nelina_london
Принципно трябва да има кабел ,обикалящ целия покрив и слизащ по фасадата.
Ние сме с двускатен покрив с метални керемиди и избрахме активна мълниезащита на страничната фасада под двускатния връх.Така избегнахме кабели по покрива и свързването им със слънчеви колектори,комини и т.н.

Re: Гръмоотвод

Публикувано: вт май 19, 2020 1:51 pm
от Shonisn
вт май 19, 2020 1:10 pmnelina_london написа:
Принципно трябва да има кабел ,обикалящ целия покрив и слизащ по фасадата.
Ние сме с двускатен покрив с метални керемиди и избрахме активна мълниезащита на страничната фасада под двускатния връх.Така избегнахме кабели по покрива и свързването им със слънчеви колектори,комини и т.н.
Няма ли кабел, който отвежда от уловителя към земя? Ако има такъв кабел(проводник) някъде допира ли се с керемидите?

Re: Гръмоотвод

Публикувано: вт май 19, 2020 3:50 pm
от sts
Отводът се изработва от екструдиран проводник AlMgSi0.5 Ф8.
По покрива и по стените проводникът се полага върху държачи/дистанционери/.
Разгледайте Наредба 4/2010 за мълниезащита на сгради,външни
съоражения и открити пространства.

Re: Гръмоотвод

Публикувано: вт май 19, 2020 4:26 pm
от nelina_london
вт май 19, 2020 1:51 pmShonisn написа:
вт май 19, 2020 1:10 pmnelina_london написа:
Принципно трябва да има кабел ,обикалящ целия покрив и слизащ по фасадата.
Ние сме с двускатен покрив с метални керемиди и избрахме активна мълниезащита на страничната фасада под двускатния връх.Така избегнахме кабели по покрива и свързването им със слънчеви колектори,комини и т.н.
Няма ли кабел, който отвежда от уловителя към земя? Ако има такъв кабел(проводник) някъде допира ли се с керемидите?
Кабел има,но се спуска по страничната фасада до заземителните колове.Нито мълниезащитният прът,нито кабелът нямат допирна точка с металните керемиди.Това е приложимо само за мълниезащита с активна глава с изпреварващо действие.Ще потърся снимка и ще ви изпратя съобщение.

Re: Гръмоотвод

Публикувано: вт май 19, 2020 6:36 pm
от Shonisn
вт май 19, 2020 3:50 pmsts написа:
Отводът се изработва от екструдиран проводник AlMgSi0.5 Ф8.
По покрива и по стените проводникът се полага върху държачи/дистанционери/.
Разгледайте Наредба 4/2010 за мълниезащита на сгради,външни
съоражения и открити пространства.
Прикачен файл:
received_591334538162553.jpeg
received_591334538162553.jpeg (50.46 KиБ) Видяна 3317 пъти
Това е направено от фирма, която се занимава само с мълниезащита. В ограденото е направено връзка между ламарината и отвода :? Нещо ми бяга

Re: Гръмоотвод

Публикувано: вт май 19, 2020 6:48 pm
от Shonisn
вт май 19, 2020 6:36 pmShonisn написа:
вт май 19, 2020 3:50 pmsts написа:
Отводът се изработва от екструдиран проводник AlMgSi0.5 Ф8.
По покрива и по стените проводникът се полага върху държачи/дистанционери/.
Разгледайте Наредба 4/2010 за мълниезащита на сгради,външни
съоражения и открити пространства.
received_591334538162553.jpeg
Това е направено от фирма, която се занимава само с мълниезащита. В ограденото е направено връзка между ламарината и отвода :? Нещо ми бяга
Стойката на уловителя (мачтата) е хваната директно на ламарината с винтове

Re: Гръмоотвод

Публикувано: вт май 19, 2020 7:50 pm
от hidrazin
Аз повече бих се притеснявал колко е читаво заземяването.
Измервано ли му е съпротивлението?
И между другото - на мълниеприемника и да му махнеш активната уйня отгоре, все тая.
Радиуса му на действие с или без "активна глава" е колкото на обикновен франклинов прът.
Грешни пари на вятъра...
:partyman:

Re: Гръмоотвод

Публикувано: вт май 19, 2020 8:16 pm
от Shonisn
вт май 19, 2020 7:50 pmhidrazin написа:
Аз повече бих се притеснявал колко е читаво заземяването.
Измервано ли му е съпротивлението?
И между другото - на мълниеприемника и да му махнеш активната уйня отгоре, все тая.
Радиуса му на действие с или без "активна глава" е колкото на обикновен франклинов прът.
Грешни пари на вятъра...
:partyman:
Измерено е около 10 ома. Мен ме притеснява връзката между ламарината и приемника. Да има връзка или не?

Re: Гръмоотвод

Публикувано: вт май 19, 2020 8:20 pm
от nelina_london
Не разбрах кое ви притеснява?
След като е монтиран на покрива,естествено,че трябва да мине през ската,за да слезе до зазимяването.
Само че ,на нас ни бе обяснено,че при монтаж на покрива ,кабелът трябва да обикаля целия покрив,затова избрахме страничната фасада.При нас няма кутия,защото избрахме неръждавейка колове,и кабелът на фасадата е скрит под изолацията.