Утечка на корпус при свалени бушони???

Публикувано: съб юни 13, 2020 11:00 pm
от burkov
Ситуацията е следната, на вилата сме с двупроводна инсталация от стълба, а в къщата е трипроводна с дтз.

Тръгнах да отварям крановете на бойлера към водната риза на камината и ме тресна ток от ръба на крана. Пробвах постепенно да спра всички отделни вериги в таблото, накрая и главния свалих и пак треска ток.
Странното е че ако пипам вода или корпус на уреда или други уреди, не го усещам. Само от острия ръб на крана.

Стигам до извода че проблема е в нулата от стълба.
Възможно ли е някой да има утечка при стара инсталация и да идва при мен?

На последния стълб сме след селото, комшиите са със стара инсталация двупроводна.

Re: Утечка на корпус при свалени бушони???

Публикувано: нед юни 14, 2020 1:01 am
от MamaMy
UPS имаш ли? Него изгаси ли го?

Re: Утечка на корпус при свалени бушони???

Публикувано: нед юни 14, 2020 7:05 am
от Junak
Като си с ДТЗ - имаш ли заземяване :?

Re: Утечка на корпус при свалени бушони???

Публикувано: нед юни 14, 2020 12:16 pm
от burkov
Няма ups в момента закачен. Заземяване външно нямам. Заземителната шина е вързана за нулата преди дтз.

Re: Утечка на корпус при свалени бушони???

Публикувано: нед юни 14, 2020 3:08 pm
от Christo
нед юни 14, 2020 12:16 pmburkov написа:
Няма ups в момента закачен. Заземяване външно нямам. Заземителната шина е вързана за нулата преди дтз.
Направете си земно. В Ташев-Галвинг имат поцинковани колове от винкел. Малко под 20 лева парчето. След като сте последна къща, тази нула от трафопоста, кой знае колко пъти е снаждана с клещите и дали е читаво заземена.

Re: Утечка на корпус при свалени бушони???

Публикувано: нед юни 14, 2020 3:42 pm
от burkov
Да, заземителна инсталация е в плана за годината. Чудя се обаче дали ще се справя сам. Доста изчетох по темата, но почвата тук е проблем. Реал о има доста камънак и скали, но ще го мъча. Мислех освен коловете да пусна и шина на 40-50 см между тях.

Лошото обаче с напрежението по нулата остава като проблем.

Re: Утечка на корпус при свалени бушони???

Публикувано: нед юни 14, 2020 3:49 pm
от Andri01
Ако направиш хубаво заземяване и вържеш "0"-та към него,трябва да изчезне това напрежение.

Re: Утечка на корпус при свалени бушони???

Публикувано: нед юни 14, 2020 4:00 pm
от Hoвoceлckи
Колко волта ти е напрежението между фазата и нулата? При свален главен предпазител за проба разкачи зануляването на корпуса на бойлера. Кажи дали е прескочила искра при манипулацията? Премери напрежението между разкачения нулев проводник и корпуса на бойлера. Какви други уреди с метален корпус имаш включени? За горната проба е желателно да изключиш щепселите им от контактите.

Re: Утечка на корпус при свалени бушони???

Публикувано: нед юни 14, 2020 4:09 pm
от burkov
Променливо е, вчера при пуснат бойлер и печка, падна до 153 волта.
Иначе премерих между мен и нула 10 волта :-D

Re: Утечка на корпус при свалени бушони???

Публикувано: нед юни 14, 2020 4:12 pm
от Hoвoceлckи
Оформя се "слаби проводници" от трафа до теб. Плюс, вероятно някоя недобра наставка ... Мисля, че трябва да пуснеш жалба до местното ЕРП.