Страница 1 от 6
Помагайте! Странен казус с SMART ключ
Публикувано: пет авг 28, 2020 8:22 pm
от andi123
Колеги, имам голям проблем с един смарт кключ. Ключа не изисква нулев проводник, до него отива само фаза, ключа обаче е вързан за електромагнитен клапан /магнетвентил/ за вода. Към двата края на бобината на клапана има свързан паралелно кондензатор /капацитатор/ 0.33 мФ идеята му била да връща нула към ключа. Всичко работи но когато бобината е отделена от клапана...... Ако я сложа на мястото и, ключа блокира и няма включване повече

излиза извън мрежата

На какво се дължи това? Възможно ли е клапана да вкарва някви смущения в нулата? И как да реша този проблем????
Re: Помагайте! Странен казус с SMART ключ
Публикувано: пет авг 28, 2020 8:29 pm
от MamaMy
Какъв е минималния ток на който сработва ключа? Може би тока на клапана не му стига.
Re: Помагайте! Странен казус с SMART ключ
Публикувано: пет авг 28, 2020 9:22 pm
от ESPACE
пет авг 28, 2020 8:22 pmandi123 написа:
Всичко работи но когато бобината е отделена от клапана......
Еха, сега кажи че това е променливотокова бобина и си я включвал извадена без метална сърцевина? И как разбра че работи?
Re: Помагайте! Странен казус с SMART ключ
Публикувано: пет авг 28, 2020 11:29 pm
от andi123
пет авг 28, 2020 9:22 pmESPACE написа:
пет авг 28, 2020 8:22 pmandi123 написа:
Всичко работи но когато бобината е отделена от клапана......
Еха, сега кажи че това е променливотокова бобина и си я включвал извадена без метална сърцевина? И как разбра че работи?
Да променливотокова бобина е, разбира се, че работи по средата слагам 1 болт и бобината бучи, ключа се държи без проблем. Проблемите почват когато е бобината е на мястото си. Това немога да си го обясня.
Re: Помагайте! Странен казус с SMART ключ
Публикувано: пет авг 28, 2020 11:52 pm
от andi123
пет авг 28, 2020 8:29 pmMamaMy написа:
Какъв е минималния ток на който сработва ключа? Може би тока на клапана не му стига.
На ключа пише мин. товар 3 вата, макс 300 вата. Бобината на клапана е мисля че около 20 тина вата. Ключа работи перфектно когато бобината е отделена от клапна, като я сложа започват проблемите. Нещо става определвно...
Re: Помагайте! Странен казус с SMART ключ
Публикувано: съб авг 29, 2020 5:43 am
от krasi92
Даи го този ключ да го видим.
Re: Помагайте! Странен казус с SMART ключ
Публикувано: съб авг 29, 2020 6:01 am
от andi123
Re: Помагайте! Странен казус с SMART ключ
Публикувано: съб авг 29, 2020 7:07 am
от krasi92
Никъде не пише че е за клапани а само за осветление. Попитаи хората дето са ти го продали дали става за клапани за вода.
Re: Помагайте! Странен казус с SMART ключ
Публикувано: съб авг 29, 2020 7:42 am
от DMN
Колко е разстоянието между ключа и клапана?
Пробвай за всеки случай без кондензатора.
Re: Помагайте! Странен казус с SMART ключ
Публикувано: съб авг 29, 2020 8:46 am
от kozl
пет авг 28, 2020 8:22 pmandi123 написа:
Колеги, имам голям проблем с един смарт кключ. Ключа не изисква нулев проводник, до него отива само фаза, ключа обаче е вързан за електромагнитен клапан /магнетвентил/ за вода. Към двата края на бобината на клапана има свързан паралелно кондензатор /капацитатор/ 0.33 мФ идеята му била да връща нула към ключа. Всичко работи но когато бобината е отделена от клапана...... Ако я сложа на мястото и, ключа блокира и няма включване повече
излиза извън мрежата
На какво се дължи това? Възможно ли е клапана да вкарва някви смущения в нулата? И как да реша този проблем????
Тази идея не мога да я вдена. Няма никакви данни каква е мощност потребява ключа

А този кондензатор най вероятно е заради LED и енергоспестяващите крушки.
Кондензатор в паралел с бубина=трептящ кръг. В твоя случай, както и с крушка НЖ, кондензатора е напълно излишен. Ключа може да се захрани през бубината.
Ако не стаа без кондензатор пробвай с крушка НЖ вместо кондензатора ко стаа?