Аларма и прекъснати проводници

Публикувано: вт фев 16, 2021 5:08 pm
от vkamenen
Здравейте,
Преди време си инсталирах аларма Paradox и закачих различни датчици по кабел. Тия дни един от обемните датчици започна да дава грешка, а именно че бил Tampered. При замерване разбрах, че един от проводниците е прекъснат. Проблемът е, че поначало от 8-те проводника имаше само 4 здрави, т.е. сега са останали три. Имам подобно прекъсване и на друго място, където от осем бяха останали само два здрави проводника. Там се чудя как да закача обемен датчик, който да не е радио.

Имам два въпроса:
  • Как мога да открия мястото на прекъсване? Купих си радио фазомер и пуснах 220 Волта, но в момента в който кабела влезе в стената и сигналът се губи.
  • Възможно ли е да свържа обемен датчик ако имам два или три проводника?

Re: Аларма и прекъснати проводници

Публикувано: вт фев 16, 2021 5:48 pm
от addicted
С три може. Масата на захранването и на зоната стават общи. С два вече няма как.

Re: Аларма и прекъснати проводници

Публикувано: ср фев 17, 2021 1:28 pm
от vkamenen
Благодаря. А дали някъде има цифрова логическа схема на такъв датчик?

Re: Аларма и прекъснати проводници

Публикувано: чет фев 18, 2021 7:46 am
от addicted
Не съм виждал, а не съм и търсил. Ни защо ти е? Принципа е елементарен, два последователни контакта, резистора за тампер последователно на тях, на зоната успоредно на контакта за зоната.
Какъв точно е датчика? Може от джъмперите да му се задават брой проверки и чувствителност. Ако е Envy никога не пипай потенциометъра за чувствителност.

Re: Аларма и прекъснати проводници

Публикувано: чет фев 18, 2021 11:52 am
от vkamenen
DG55+ e. Ами ще ми е полезно да знам схемата за да разбера тези хватки, които правим със свързването на 3 или 4 проводнака.
Мерси за описанието ама не успях да го визуализирам.

Re: Аларма и прекъснати проводници

Публикувано: чет фев 18, 2021 5:56 pm
от addicted
Кабелчето за COM, и минуса на захранването ще бъдат една и съща жичка.
Прикачен файл:
Screenshot_20210218-175438.png

Re: Аларма и прекъснати проводници

Публикувано: пет фев 19, 2021 11:12 am
от vkamenen
Благодаря много. Аз направих същото свързване, но вместо EOL резистора сложих мост, така че все едно той е 0 ома.

Re: Аларма и прекъснати проводници

Публикувано: пет фев 19, 2021 12:45 pm
от Hoвoceлckи
На всички пирове си без резистор и централата ти е настроена така?

Re: Аларма и прекъснати проводници

Публикувано: пет фев 19, 2021 8:06 pm
от vkamenen
Само на тоя ПИР, който е с три проводника е такова свързването. Не си спомням дали съм правил специални настройки на централата за това.

Re: Аларма и прекъснати проводници

Публикувано: съб фев 20, 2021 8:05 am
от Hoвoceлckи
Заводската настройка е "без резистори". Явно нямаш и на другите. Ползването на общ проводник за маса/(-) няма отношение с настроиките.