Страница 1 от 1

Свързване на ел.табло PEN шина и катоден отводител

Публикувано: нед мар 21, 2021 10:34 am
от misho_1
Здравейте!
Таблото е на нова къща с три фазен ток. По проект заземяването трябва да бъде изпълнено TN-C-S , до таблото идват 4х10мм2 и ще бъде добавено зазаемяване
Как е най правилно да си разделя PEN шината:
- с отделна PEN шина и два моста към N и PE шините:
http://store.picbg.net/pubpic/80/AB/65f ... 5880ab.jpg

-или PEN проводника да влезе в N шината и мост към PE

Това е схемата по която работя:
http://store.picbg.net/pubpic/17/B6/e58 ... 7917b6.png

Относно катодния отводител, ако се използва първият вариант със разделяне на PEN - N проводника влиза в N шината, а PE къде е правилно да бъде свързан - в PE или PEN шината?

Това е таблото в процеса на работа.
http://store.picbg.net/pubpic/E5/83/200 ... f1e583.jpg

Re: Свързване на ел.табло PEN шина и катоден отводител

Публикувано: пон мар 22, 2021 9:52 am
от krasi92
Мишо нещо не тие ясно щом работиш по схема имаш земно и говориш за PEN шина

Re: Свързване на ел.табло PEN шина и катоден отводител

Публикувано: пон мар 22, 2021 1:00 pm
от misho_1
пон мар 22, 2021 9:52 amkrasi92 написа:
Мишо нещо не тие ясно щом работиш по схема имаш земно и говориш за PEN шина
Земното трябва аз да го изградя. До къщата достигат 4 проводника - 3 фази + PEN

Re: Свързване на ел.табло PEN шина и катоден отводител

Публикувано: пон мар 22, 2021 2:05 pm
от krasi92
А гледаш схема с PE и N. Ползвай си ги. От енергото N. От теб.PE.Това инсталация по проект ли е.

Re: Свързване на ел.табло PEN шина и катоден отводител

Публикувано: пон мар 22, 2021 2:59 pm
от sts
След като ползвате схема на заземяване TN-S мост се поставя
между N и PE само когато се измерват параметрите на ДТЗ.
Еднолинейна схема не се чертае така както е показана.

Re: Свързване на ел.табло PEN шина и катоден отводител

Публикувано: пон мар 22, 2021 11:35 pm
от misho_1
Да това е схемата по проект, не отричам възможността за всякакви грешки от страна на инженерите, до тук открих няколко.
За това и създавам тема, ако е възможно да получа съвет за избягване на грешки - ако има, както и да си доизясня, неясните за мен неща.

В пояснението на проекта за заземяването е написано:
"Схемата на свързване със земя в обекта е TN-C-S. Точката на разделяне на ‘’PEN‘’ проводника на ‘’Pe’’ и ‘’N’’ проводници (преминаване от четири към пет проводна инсталация) ще бъде в главното разпределително табло, като точката ще бъде заземена"