Да кажем имаме едно табло със шина за нулата и шина за заземяване. Шината за заземяване да кажем е зазимена някъде навън.
Може ли в това едно и също табло да има прекъсвачи с дефектнотокова защита, като техните кръгове са с три-жилни проводници (единият за заземяване). Нулата и земята никъде не са свързани.
В същото табло има и обикновени прекъсвачи като в техните кръгове линиите са двупроводни (фаза и нула).
Всичките тези неща имат общ прекъсвач с подходящия ампераж, в който влизат кабелите идващи от електромера.
Виждате ли в тази конфигурация възможни проблеми?!
Re: В едно ел табло - кръгове с дефектно токова защита и такива без
Публикувано: пет авг 13, 2021 5:37 pm
от sts
Такъв хибрид заземяване и зануляване не е добре да се използва.
Не давате информация за какви консуматори ще използвате зануляване.
За индустриално или битово елтабло става въпрос.
Re: В едно ел табло - кръгове с дефектно токова защита и такива без
Публикувано: пет авг 13, 2021 6:13 pm
от bojo_5
пет авг 13, 2021 5:37 pmsts написа:
Такъв хибрид заземяване и зануляване не е добре да се използва.
Не давате информация за какви консуматори ще използвате зануляване.
За индустриално или битово елтабло става въпрос.
За битово
Зануляване ще се използва за WiFi рутер, компютър, телевизор плосък, осветление
Re: В едно ел табло - кръгове с дефектно токова защита и такива без
Публикувано: пет авг 13, 2021 6:43 pm
от sts
Няма да има проблем да са смесени но Вие какво искате да
постигнете - някакви икономии или за спорта.
Re: В едно ел табло - кръгове с дефектно токова защита и такива без
Публикувано: пет авг 13, 2021 6:46 pm
от bojo_5
пет авг 13, 2021 6:43 pmsts написа:
Няма да има проблем да са смесени но Вие какво искате да
постигнете - някакви икономии или за спорта.
Искам печка с фурна, бойлер и хладилник/фризер да са с ДТЗ
Re: В едно ел табло - кръгове с дефектно токова защита и такива без
Публикувано: пет авг 13, 2021 6:59 pm
от sts
Всички контакти общи нужди,печка,бойлер и пералня да са
с ДТЗ.
Осветление и климатици може да са без ДТЗ.
Направете си трипроводна инсталация и не се занимавайте
с хибридна такава.
Re: В едно ел табло - кръгове с дефектно токова защита и такива без
Публикувано: пет авг 13, 2021 8:01 pm
от fbr
И каква е разликата между двупроводна и трипроводна инсталация за един рутер, за осветление или за един телевизор.
Re: В едно ел табло - кръгове с дефектно токова защита и такива без
Публикувано: пет авг 13, 2021 8:14 pm
от iliya_i
пет авг 13, 2021 6:13 pmbojo_5 написа:
пет авг 13, 2021 5:37 pmsts написа:
Такъв хибрид заземяване и зануляване не е добре да се използва.
Не давате информация за какви консуматори ще използвате зануляване.
За индустриално или битово елтабло става въпрос.
За битово
Зануляване ще се използва за WiFi рутер, компютър, телевизор плосък, осветление
Ако ще запазваш стари кръгове - може. Ако ще правиш нови кръгове - пускай трипроводни, дори и да са без ДТЗ. Разликата ще дойде + 10 - 15 лева.
Re: В едно ел табло - кръгове с дефектно токова защита и такива без
Публикувано: пет авг 13, 2021 11:33 pm
от muhala
Аз съм така у нас и сам си правих таблото.
Имам няколко кръга без ДТЗ (за климатик, за тавана, за осветление и резерва). Всичко останало е с ДТЗ.
Важно е нулите на кръговете с ДТЗ да са свързани с нулата на изхода на ДТЗ, а не на нулевата шина.
Заземяването си помисли да го обединиш с нулата. Не си прави експерименти да се заземяваш за тръби, арматура, колове с неизвестен импеданс и т.н.
Ако заземяването не е свързано с нулата (система ТТ) тогава всички кръгове трябва да са защитени с ДТЗ. Така, че или TN-C-S и няколко кръга без ДТЗ или ТТ система с ДТЗ на всички кръгове.
Re: В едно ел табло - кръгове с дефектно токова защита и такива без
Публикувано: съб авг 14, 2021 8:08 am
от mika
пет авг 13, 2021 8:01 pmfbr написа: И каква е разликата между двупроводна и трипроводна инсталация за един рутер, за осветление или за един телевизор.
"Чл. 1753. (1) В сградите линиите от разпределителните, етажните и апартаментите табла до осветителите
за общо осветление, контактните излази и стационарните потребители се изпълняват трипроводни (фазов
- L, неутрален - N, и защитен РЕ проводник)."
Няма рутери и телевизори.