Страница 1 от 2
Въпрос за контактор
Публикувано: вт сеп 07, 2021 12:15 pm
от kozl
Привет,
Чудя се каква е ролята на контактора
Прикачен файл:
Автомата за осветление в случая може да бъде заменен от контактор, защото вместо бутони са монтирани PIR датчици, а те имат таймери. И от датчиците постъпва фаза в автомата в №4 за връзка към лихт бутоните по схемата му.
Обаче конттактора не се управлява от автомата за осветление. От автомата фазата отива директо към плафоните. Не можах да разгадая как е свързана бубината на контактора, но като я откача, контактора прекъсва фазата на захранването на автомата.
Какъв е смисъла нещо да прекъсва осветлението на стълбището

По-вероятно за моите възприятия е да е объркано свързването.
Та идеята ми е да премахна автомата за стълб.осветление и да ползвам същия контактор и понеже за сега нямам време да разплитам връзките и да достигна сам до отговор та реших да пробвам с питане у форума.
Re: Въпрос за контактор
Публикувано: вт сеп 07, 2021 12:28 pm
от valentino76bs
Е ролята му е такава каквато е трябвало да бъде преди това.Било е стандартно свързване с лихт бутони и после са им хрумнали да променят нещата и както дойде.
Re: Въпрос за контактор
Публикувано: вт сеп 07, 2021 1:29 pm
от mironcho
Контакторът е част от старата схема с автомата. Вероятно когато са монтирали PIR-овете не са премахнали излишното и са свързали както дойде само да тръгне.
Има нужда от разчистване, като запазиш контактора. Обаче

имам усещане, че ако не е изтеглена, ще ти се наложи да дръпнеш още една вертикала ... (зависи от PIR-овете и от търпението ти

)
Re: Въпрос за контактор
Публикувано: вт сеп 07, 2021 2:36 pm
от MamaMy
Зависи какви са пировете. Има едни евтини без реле а със симистор. Те не могат да управляват директно автомата. За тази цел те управляват контактора, а той управлява с контактите си автомата.
Re: Въпрос за контактор
Публикувано: вт сеп 07, 2021 2:57 pm
от kozl
Наличните датчици изглежда да са с релета, защото автомата работи с тях. А сградата е нова на по малко от 2 г от РП. В проекта гледах чертежите на ел.таблата и няма контактори. Явно е изработка на място по нечие усмотрение. И това се повтаря на всеки етаж, та отпада предположението да е направено по невнимание. Всичките етажи са към един АП без осветлението на партера и междинните площадки.
Re: Въпрос за контактор
Публикувано: вт сеп 07, 2021 3:07 pm
от MamaMy
Автомата работи именно заради контактора. Ако мислиш, че може без него, махни го! тогава автомата ще се държи като със залепнал бутон. Пир датчиците се захранват през същата верига.
Re: Въпрос за контактор
Публикувано: вт сеп 07, 2021 3:33 pm
от kozl
вт сеп 07, 2021 3:07 pmMamaMy написа:
Автомата работи именно заради контактора. Ако мислиш, че може без него, махни го! тогава автомата ще се държи като със залепнал бутон. Пир датчиците се захранват през същата верига.
Може и така да е, но аз мисля да махам автомата и да остане контактора да праща фаза към плафоните, а бубината му да се захрани с постоянна нула и фаза от PIR-a. Датчиците си имат регулируем таймер, така че за какво трябва да се дублира с таймера на автомата. Освен това тези автомати смятам, че са механични с часовников механизъм и докато таймера на PIR-a тече електромагнита на автомата ще е под напрежение, все едно задържал бутон за примерно време, за което е нагласен PIR-a. Вече смених един автомат и като се сблъсках с цената му и ме осени идеята за подмяна с контактор. А при условие, че до автомата има контактор пък ме кара да си мисля да ползвам него.
Re: Въпрос за контактор
Публикувано: вт сеп 07, 2021 3:49 pm
от MamaMy
Не се надявай на таймерите в пировете. Стават криво ляво ако всеки е сам за себе си. В групов режим ще направиш дискотека. По-добре не ремонтирай туй дето работи. Когато пък не му разбираш, съвсем не пипай.

Автомата е електронен.
Re: Въпрос за контактор
Публикувано: вт сеп 07, 2021 5:01 pm
от kozl
вт сеп 07, 2021 3:49 pmMamaMy написа:
Не се надявай на таймерите в пировете. Стават криво ляво ако всеки е сам за себе си. В групов режим ще направиш дискотека. По-добре не ремонтирай туй дето работи. Когато пък не му разбираш, съвсем не пипай.
Автомата е електронен.
Те го те електронния автомат
Прикачен файл:
Електрически по му подхожда, защото има електромотор, вместо пружина да движи зъбчатите колела.
Re: Въпрос за контактор
Публикувано: вт сеп 07, 2021 5:38 pm
от valentino76bs
Автомата е скъп и тъп....хато Харли Дейвидсън