Схема за ел.бойлер
Публикувано: вт май 23, 2006 2:15 pm
от Alyncy
Имам нужда от схема за Бойлер.
Предварително благодаря.
Публикувано: чет май 25, 2006 11:42 am
от ribolovec2
добре е на самостоятелен бушон. след това фазата отива в един прекъсвач, който трябва де доста корав. да издържа минимум 16А препоръчително е 25А. На практикер и на добрите магазини продават специални табла за бойлери. та схемата е следната: от отделен бушон 16 А фазата отива в табло зе бойлер и от там в лустерката на бойлера. нулата изобщо няма да я прекъсваш. Земятя също ако имаш такава.
ВАЖНО!!!! някой прекъсвачи за бойлери са двойни. т.е. прекъсват и фазата и нулата, което е безмислено при бойлера, защото е на твърда връзка. в никакъв случай не слага и двата полюса. нулата няма да я режеш с цел безопасност и по-малко връзки. между двете отделни "каналчета " правиш мост и слагаш двата края на прекъснатата фаза на свободните места.
Проточен бойлер?
Публикувано: пет сеп 01, 2006 4:10 pm
от sanita
Става въпрос за ново жилиже, в което има стандартен кабел за бойлер 4 кв.м. трижилен. Искам да сложа проточен бойлер 12 Kw Стибел Елтрон. Ще се направи нова инсталация с по-мощен кабел 6 кв.м. и ще се смени предпазителя с нужния ампер. Въпросът ми е следния: ще е ли възможна тази промяна, ще покрие ли нуждите на новия консуматор това, което идва в апартамента като ток?
Re: Проточен бойлер?
Публикувано: пет сеп 01, 2006 5:56 pm
от asio
sanita написа:кабел за бойлер 4 кв.м.
Охаа

А колко кв. м. е апартамента тогава

Публикувано: пет сеп 01, 2006 6:58 pm
от Тани
Ами зависи какъв е кабела до апартамента. Имай предвид че консумацията ти е 55 ампера , Стандартно главния ти предпазител , който се намира при електромера е 63А т.е. остават ти около 1700 вата да го претовариш ! Главния предпазител е пломбиран и ще трябва да извикаш техници от Енергото за да ти го сменят , но те дали ще се съгласят

Публикувано: пет сеп 01, 2006 8:16 pm
от evil
Да захраниш 12kw. консуматор с монофазно напрежение в апартамент е сериозна работа,наи-добре извикай електротехник да огледа намясто преди да го купи6.
1;Трябва да се убедиш че от главното табло линията е 10кв.мм а не 6кв.мм(има и такива).
2;трябва да се погледне предпазителя и електромера в главното табло.
3;Аз бих сменил 4те кв.мм с 10кв.мм.
Публикувано: пет сеп 01, 2006 9:44 pm
от masteradmin
Нормалните монофазни електромери са за 8кW. Ако боилера работи 20-30 мин ще ти изгори електромера. Абе това е луда работа.
Публикувано: нед сеп 03, 2006 11:33 am
от mien
я стига глупости,тези 12кw изобто не отговарят,слагал сам 7kw на2,5квмм и 32а предпазител,ве4е втора година го ползват 4 4овека без проблеми
Публикувано: нед сеп 03, 2006 12:23 pm
от Тани
Ха ха ти си го намалил на 5 KW
Ако бях на човека на мястото хич нямаше да съм доволен!
Публикувано: пет сеп 08, 2006 1:40 am
от pavelari
mien написа:слагал сам 7kw на2,5квмм и 32а предпазител,ве4е втора година го ползват 4 4овека без проблеми
7 киловата при монофазно натоварване са 31.81...А при cosf=1 - демек нема от какво да се учудвате, само дето бушона ще пече яко. Кабела за тия ампери не е нужно да бъде повече от 4мм^2, защото при 2,5 и някаква хлабава връзка става пожар, но ако сте "майстор" не се учудвам, че бачка

)) поздравления - на ръба сте, но така се прави