Страница 1 от 8
Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Публикувано: пон окт 04, 2021 3:39 pm
от piron45
Здравейте, появи ми се един проблем . Става въпрос за дробилка за клони. Двигателя е 40kW и работи на звезда-триъгълник. Машината не е работила около 2г и преместена от таблото та се наложи да сменя кабелите до двигателя. Пускам да работи и двигателя се развърта нормално на звезда, но щом превключи на триъгълник все едно дава на късо. Изключва автоматичния предпазител 100А. Първоначално защитата даваше проблем, изключваше още при развъртането на звезда. Смених я с нова на Шнайдер 80А, старата беше до 63А. Уж всичко е както трябва, но на триъгълник изключва. Направих си експеримент да разменя фазите на мотора и тогава не изключва АП-то, а защитата, защото вдига 130А на фаза. Дали мотора си е заминал или аз бъркам нещо. с мултицета не ми дава да има проблем по намотките, нито дава на корпус, но нямам мегер.
Re: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Публикувано: пон окт 04, 2021 5:55 pm
от valentino76bs
Човешкия фактор е на лице

При откачането си объркал нещо!
При условие ,че е работил и спрян а от стоене е трудно да му стане нещо на 40 кв мотор.
Механически наред ли е всичко?
Re: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Публикувано: пон окт 04, 2021 6:36 pm
от piron45
Механичен проблем няма, на звезда двигателя се развърта нормално, таблото работи коректно, като изключа защитата и включа бутона на мотора, контакторите си сработват нормално. Качвам снимка на таблото и мотора, снимката на кутията е след като размених фазите за проба.
Re: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Публикувано: пон окт 04, 2021 7:02 pm
от RiddleBG
Проблемът вероятно е в таблото. Ако имаш схема провери го внимателно, ако нямаш пробвай по някоя от тези, едва ли ще има съществена разлика:

Re: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Публикувано: пон окт 04, 2021 7:41 pm
от valentino76bs
Грешно е свързан от тука го виждам

Погледни свързването под втория контактор и ще разбереш
Направи ги Кафяв син черен на изх на к2 и ще тръгне
Re: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Публикувано: пон окт 04, 2021 8:08 pm
от piron45
Колега, на контактора е доста трудно да ги разместя че кабела е 16мм2, а мястото е малко. По ми е лесно в клемната кутия на мотора. Мога да се напъна и на контактора , но не виждам разликата. На практика не съм променял връзките на таблото. Само махнах старите кабели и сложих по дълги. Не съм и очаквал да възникне такъв проблем. Така както е вързано в момента мотора заработва и на триъгълник, но тока е много голям и изключва защитата. На звезда е около 32А, а на триъгълник скача на 130А.
ПП Сега сравних мойто връзване и схемичката над твоя пост, отговаря точно, не разбирам само що вдига толкова тока.
Re: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Публикувано: пон окт 04, 2021 8:16 pm
от krasi92
За колко време развърта.Ако му е малко вдигни времето за превключване.Без ремъци пробва ли го.
Re: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Публикувано: пон окт 04, 2021 8:30 pm
от piron45
Не съм мерил времето, но е вероятно около или над 10сек. Развърта си се напълно защото оборотите остават постоянни като се развърти и след това изключва котактор 3 и включва контактор 2. Като включи на триъгълник оборотите не се променят, само тока скача.
Утре ще го пробвам и без ремъци.
Re: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Публикувано: пон окт 04, 2021 8:44 pm
от Билян
Мотора не е вързан правилно премери си намотките и ще ти стане ясно
Re: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Публикувано: пон окт 04, 2021 8:45 pm
от krasi92
В клемната кутия на мотора изводите от статора откачвал ли си ги.