Страница 1 от 2

Преработка стълбищно осветление - проблем.

Публикувано: чет ное 25, 2021 2:55 pm
от svetlyon
Здравейте, съседи са започнали подмяна на старите лампи по стълбището с такива с фотоклетка и датчик за светлина.
Досега схемата е била стандартна със стълбищен автомат и контактор в таблото и ключове на всеки етаж. Входа е 8 етажна панелка.
Лампите са подменени, но при опит да премахнат автомата и контактора са стигнали до задънена улица и незнаят как да захранят лампите.
Аз не знам каква е била схемата защото са разкачили кабелите от автомата и контактора.
Реално според мен трябва да се подаде директно фаза и нула до лампите, като датчика ще си ги включва и изключва.
В момента в таблото са останали 3 разкачени проводника, които не се знае за къде отиват и какви са.
Моля, ако някой има представа да даде съвет как да се проследят и как трябва да се вържат, предполагам по единия трябва да се пусне фаза, другия нула, а третия да е бил за бутоните?
Много теми има във форума, но не успях да намеря точна информация.
Благодаря предварително!

edit: Сега разгледах схеми на стълбищни автомати, дали не трябва да се пусне само фаза по едното жило, другите две да се изолират. Може би до лампите си има вече пусната нула?

Re: Преработка стълбищно осветление - проблем.

Публикувано: чет ное 25, 2021 4:07 pm
от sstefanov
Една пробна крушка и грамотен електротехник ще ви свършат работа много бързо.

Re: Преработка стълбищно осветление - проблем.

Публикувано: чет ное 25, 2021 4:12 pm
от Jacomo
Викнете си фирма за ел. услуги, докато не сте запалили блока. Такава промяна на ел. инсталацията на цял вход, в който живеят стотици живи хора и деца не е редно да се прави от неправоспособни и още по-лошо очевидно некомпетентни с материята хора. Това са мижави стотинки, разпределени по апартаменти.

Затова не се наемам да давам съвет.

Re: Преработка стълбищно осветление - проблем.

Публикувано: чет ное 25, 2021 4:34 pm
от muhala
Тия явно са големи аджамии. Аман от рационализации. Кабелите би трябвало да са три. Два за захранване на лампите и един за ключовете (общ с нулата).
Ако с три кабела не успяват да захранят лампите....
Остави ги да се оправят сами. Гледай да не пуснат фаза по кабела за ключовете.

Re: Преработка стълбищно осветление - проблем.

Публикувано: чет ное 25, 2021 4:36 pm
от floydogi
В нашият вход етажите бяха на няколко кръга и бая играчка си беше. По-добре си викнете техник, както казват по-горе.

Re: Преработка стълбищно осветление - проблем.

Публикувано: чет ное 25, 2021 11:21 pm
от krasi92
Сега малко на тъмничко и като ви дернат кожичките ще доиде и светлото. Ако ръчкаш дет не ти е работа може и някоя бабка да бастисаш.

Re: Преработка стълбищно осветление - проблем.

Публикувано: пет ное 26, 2021 9:32 am
от mironcho
Щом са успели да сменят осветителните тела, би трябвало да се оправят с трите проводника (ако схемата е била стандартна разбира се). Покажи им тази схема:

Re: Преработка стълбищно осветление - проблем.

Публикувано: пет ное 26, 2021 11:23 am
от svetlyon
Здравейте, оправих нещата. Както си мислех пуснах фаза по проводника към лампите, другите два ги изолирах и всичко е точно. Благодаря за мненията. 🍺

Re: Преработка стълбищно осветление - проблем.

Публикувано: пет ное 26, 2021 8:33 pm
от krasi92
А нула от къде взе та да светят ламбите като си изолирал и двете.

Re: Преработка стълбищно осветление - проблем.

Публикувано: пет ное 26, 2021 10:04 pm
от fbr
Нулата отива самостоятаелно на лампите и бутоните. Нулата на релето е отделно и не е проблем да виси изолирано.