Страница 1 от 2
трансформатор
Публикувано: чет ное 01, 2007 2:46 pm
от spro
Здравейте,
В работата ни докараха един трансформатор, но не можем да му разберем възможностите защото няма табелка, само имаме от стари записи за него 4е е с 630/20кv изх./вх. напрежение, видимо е трифазен-маслен. Дали има на4ин да измеря R на намотките от там да намеря изходното напрежение/ток по някаква формула,или има и друг на4ин или в крайна сметка си трябва спец. лаборатория?

hh
Публикувано: чет ное 01, 2007 5:00 pm
от Fori
Направи няколко снимки на трафа и на табелката пък ще гадаем...
Публикувано: чет ное 01, 2007 5:31 pm
от Justy
Активното съпротевление R на намотките няма никакво отношение към параметрите на трафа - може само да установиш прекъсване. При изчисляване на траф участват данни за магнитопровода, брой намотки и сечения на проводниците.
Публикувано: чет ное 01, 2007 5:52 pm
от lyki
Praw e Justy,няма как да разбереш изходното напрежение ако мериш
активното спротивление. Най вероятно изходното напрежение е 380v.
Akо трафа идва от лаборатория със сертификат пущайтего в експлоатация. Но ако е някой от някъде ,задължително дайте маслото за пречистване и обезвлажняване или го сменете ,и викайте кинетрон за проверка.20kw. не е шега работа.
Виж добре на табелката това 630/20kv,дали нее 630kwA(AMPERA)?
Публикувано: чет ное 01, 2007 6:21 pm
от Justy
Ако това е маслен траф 630 / 20 KV - нямате право да работите с него. Това е от мрежите високо - средно напрежение и може да се инсталира, изпитва и въвежда само от енергото.
Публикувано: чет ное 01, 2007 6:35 pm
от Palawnik
Най-елементарното е да измериш какъв е коефициента на трансформация.
Подаваш 380V на високата страна и мериш колко е на ниската.
След това трябва да установите каква група на свързване е.
След това поглеждаш какво е сечението на шините. Намираш каталог или някаква друга справочна литература и виждаш за съответната мощност какви са шините. Макар и приблизително това ще те ориентира за мощността.
Това може да ти е полезно:
http://protokoli.dilian.net/3k_em.htm
Загубите на празен ход също се различават съществено и в каталозите ги има.
Публикувано: чет ное 01, 2007 6:56 pm
от Iwell
Justy написа:Ако това е маслен траф 630 / 20 KV - нямате право да работите с него. Това е от мрежите високо - средно напрежение и може да се инсталира, изпитва и въвежда само от енергото.
Трафа е от мрежа НН-ниско напрежение и от кога в енергото се интересуват кво си правиш тока у вас?

Публикувано: чет ное 01, 2007 8:07 pm
от Justy
Чукча трябва първо читател - после писател

Може би едно уточнение ще помогне - с торбичка ли е докаран или с мотокар

Публикувано: чет ное 01, 2007 8:52 pm
от georgiarg
"630/20кv изх./вх. напрежение, видимо е трифазен-маслен"
Ако се ориентирам правилно това е тр-р 20-/0,4 kV.Такива тр-ри се монтират в трафопостове, заводски възлови станции и т.н. Kakво точно искате да разберете за него дали не е изгорял или какво....
Публикувано: чет ное 01, 2007 10:24 pm
от spro
Извинявам 4е толкоз късно пак отговарям, но сега се връщам от работа.
1.Та трафа го докараха с камион
2. енергото само доколкото разбрах имат право да го монтират, оба4е му нямаме параметрите и не правим съответно нищо;
3.ще се монтира в трафопост;
4.трафа идва от някъде без никакъв сертификат и не смеем да го пуснем в експлоатация;
5. "задължително дайте маслото за пречистване и обезвлажняване или го сменете ,и викайте кинетрон за проверка.20kw." какво да ти кажа държавно предприятие-пари за служебен транспорт няма камо ли друго, но моля те би ли ми казал какво е кинетрон?, а за препоръките ти още утре ще предам на шефа;
6."Виж добре на табелката това 630/20kv,дали нее 630kwA(AMPERA)?"-прощавай сигурно съм пропуснал, но няма никаква табелка;
7."Kakво точно искате да разберете за него дали не е изгорял или какво"-да искам да разбера дали е здрав и можем ли да го използваме.
Благодаря ви.