Re: Дефектно токова защита
Публикувано: нед фев 23, 2020 9:06 pm
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
нед фев 23, 2020 9:06 pmbijonisler@gmail.com написа: Третия проводник е за земно. По добре е.Аха. И това от къде го знаеш?
пон фев 17, 2020 12:35 pmnikolov333 написа: Това ясно, но с ДТЗ на двупроводна без заземяване при TN-C с отпаднала нула, поне има шанс да изключи при утечка през тялото на човек..разбира се ако е на късмет..Тва некакси не можах да го схвана. ДТЗ преди бойлера, двупроводна инсталация, вход фаза, вход нула, изход фаза, изход нула и пак два проводника до бойлера. А там кво
пон фев 24, 2020 12:34 pmnikolov333 написа: Ето защо ДТЗ няма да се задейства при ТN-C-S свързване и отпадане на N, дори и при утечка през тялото на човек..Да в т.3 съм се объркал тотално, защото ЖЗ и нулевата намотка на ДТЗ не са свързани паралелно, а последователно и тока няма да се дели през тях, така че целия ток ще протече през фазовата и нулева намотка без да създава диференциална разлика в баланса на ДТЗ - ако мога така да се изразя и ДТЗ няма да изключва, т.е. тя в този случай не е защита.
При двупроводна без зануляване на корпуса има хипотетичен шанс ДТЗ да се рaзбалансира и да изключи при утечка през тялото на човек, дори и при липса на N..