Re: Дефектно токова защита
Публикувано: съб окт 29, 2022 2:31 pm
Интересно. Пробвай тогава. Едно ДТЗ не е някакви космически пари.
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
пет окт 28, 2022 11:38 amStiliyan66 написа: Здравейте, нов съм във форума и НЕ съм майстор. Разбирам от ток от обща култура. Купих къщичка, на която са правили ремонт, опънали са нова ДВУпроводна инсталация и са извели захранващия кабел на бойлера в душкабината!!! Минава вертикално в ъгъла по стената, качва се над душа и влиза в хоризонтален бойлер, който е встрани от душкабината. Бойлерът е само занулен, защото няма трето жило за земя. С меки връзки и полипропиленови тръби е. Изчетох цялата тема и не разбирам защо не мога да сложа ДТЗ на тази инсталация само за бойлера? L и N ще минават през нея, и ако човек, който се къпе, попадне под напрежение от някаква утечка, би трябвало ДТЗ да сработи, тъй като той е стъпил на земя. Ясно ми е, че ДТЗ няма да сработи при утечка от фаза към корпуса на бойлера, но мисля, че при утечка през човек към земя трябва да сработи. Моля за компетентни мнения, как да направя защита при такава ситуация. (Няма възможност за теглене на трето жило)Сложи ДТЗ близо до бойлера и ПРЕДИ НЕЯ свържи с яка връзка към нулата на линията (PEN) нов трети проводник (PE - жълто зелен). Така разделяш двупроводната линия и получаваш три проводника - L(фаза), N(работна нула) и PE(защитен проводник). Фазата и работната нула да минат през ДТЗ, а този трети проводник PE ще го свържеш стабилно към корпуса на бойлера. Нулевият (N) проводник - САМО на нулевата клема на бойлера. В никакъв случай тази работна нула (N) не трябва да се свързва към корпуса!!! Предполагам, че цялото това нещо ще бъде инсталирано близо да бойлера, едва ли имаш възможност да го направиш извън банята...
пон окт 31, 2022 10:03 amStiliyan66 написа:Колко ли да е перфектно като изключи защитата, в бойлера пак има захранванеprasse написа:Сложи ДТЗ близо до бойлера и ПРЕДИ НЕЯ свържи с яка връзка към нулата на линията (PEN) нов трети проводник (PE - жълто зелен). Така разделяш двупроводната линия и получаваш три проводника - L(фаза), N(работна нула) и PE(защитен проводник). Фазата и работната нула да минат през ДТЗ, а този трети проводник PE ще го свържеш стабилно към корпуса на бойлера. Нулевият (N) проводник - САМО на нулевата клема на бойлера. В никакъв случай тази работна нула (N) не трябва да се свързва към корпуса!!! Предполагам, че цялото това нещо ще бъде инсталирано близо да бойлера, едва ли имаш възможност да го направиш извън банята...Благодаря много на всички. Ще огледам всички предложения. Това , последното и аз си го мислех. Да вкарам ДТЗ в капака на бойлера, където му е ключа, а не в таблото. Сега ще си го начертая и ще го осмисля, но това е перфектното решение, когато не може да се опъва трети кабел!!! Мерси!
вт ное 01, 2022 1:47 pmprasse написа: Купи си едно водозащитено табло за открит монтаж IP66 с 2 позиции - струва къмто 20лв. Монтирай го с дюбели някъде горе над или до бойлера (дано да имаш място). В него сложи ДТЗ и от него пусни едно парче кабел СВТ 3х2.5кв.мм. до бойлера и го свържи както ти казах по-горе.Дааа, ти ми даде идея. Кабелът за бойлера някой "майстор" го е извел точно в ъгъла на душкабината, на около метър от пода. Аз го удължих, изолирах и вкарах в гофре. Вдигнах го до височината на бойлера (хоризонтален под тавана) пуснах го по стената и заедно с гофрето го вкарах в капака на бойлета. После цялата чудесия я скрих с кабелен канал. Но заедно с кабела вървят и влизат в бойлера и тръбите! Затова ме притеснява, че при теч на някоя тръба или от влагата може да се появи утечка.
Най-добрия вариант е да направиш същото, но извън банята и да пробиеш някъде високо дупка в стената за да вкараш и подведеш СВТ-то към бойлера, ама едва ли имаш тази възможност. Огледай, все пак...
ср ное 02, 2022 11:45 pmLutchezar написа: Като начало въпросът е как направи удължаването на кабела? Там е рисковото място.Кабелът стърчеше 30 см. от стената. Оголих 7-8 см. с разминаване от двата проводника и усуках с 2 клещи. След това бишоп, изолирбанд и отгоре гофре. Проблем може да дойде и от лоша спойка на ПП тръбите в някое коляно.
За да имаш проблем трябва някой с брадва да удари кабелния канал за да пробие тръби и кабел. Кабела освен в гофра си има и изолация.