Страница 1 от 4

Фурна и котлони на един контакт

Публикувано: вт фев 22, 2022 1:19 pm
от vuccappella
Здравейте,

Няма да правя това сам и ще викна квалифициран ел.техник, но все пак искам да знам на теория как ще стане следното, защото ще се вгражда кухнята и трябва да знам какво място да се остави и искам сам да взема матерялите:

Имам фурна (2.5KW) и котлони 2ка (3.7KW), като това им е максималния консуматив.

Печката е с щепсел, докато котлоните просто имат оголен кабел с 3 връзки - Фаза,Неутрал,Земя. Има вариант да махна щепсела на печката естествено, но ако мога да не го махам ще е по-добре тъй като най-вероятно ще й падне гаранцията, на котлоните да се сложи щепсел няма проблем, ако е нужно.

Това ми е таблото, и ми е прокаран един контакт на самостоятелен бушон от тези на снимката, за 2та уреда.

Изображение

Инсталацията ми е двукабелна, само фаза и неутрал, без ДТЗ за съжеление.


Максимален консуматив на печката и котлоните е 6.2K.W , а бушона е 25 амп, около 6K.W, така че е ок, стига да не работи всико на макс едновременно.

Другото което е че трябва връзката да не е на стената, ами да падне в шкафа защото инече ще пречи за вграждането на печката.

Въпроса е, как да се свържат тези неща, с контакти 2йка или разклонение няма да стане защото те само подържат 16A, предполагам, въпреки че ми се иска?

Моля за съвет какво трябва да се случи, какво трябва да се закупи и как трябва да се свърже евентуално.

Re: Фурна и котлони на един контакт

Публикувано: вт фев 22, 2022 1:40 pm
от brum
На твърда връзка с читави клеми.

На фурната кабела би трябвало да е свързан с клеми към самата фурна. Т.е. можеш да го махнеш и да го подмениш с друг кабел. Ако нещо стане на фурната - връщаш старият кабел и ги викаш да я оправят.

Поне на моята така направих - махнах кабела от 1.5мм2 и го смених с 2.5мм2 до твърдата връзка в стената. Там или кримпнах, или калайдисах накрайника на кабела и го вкарах във wago клема. За котлона по същият начин - моя даже нямаше кабел.

Re: Фурна и котлони на един контакт

Публикувано: вт фев 22, 2022 2:26 pm
от vuccappella
вт фев 22, 2022 1:40 pmbrum написа:
На твърда връзка с читави клеми.

На фурната кабела би трябвало да е свързан с клеми към самата фурна. Т.е. можеш да го махнеш и да го подмениш с друг кабел. Ако нещо стане на фурната - връщаш старият кабел и ги викаш да я оправят.

Поне на моята така направих - махнах кабела от 1.5мм2 и го смених с 2.5мм2 до твърдата връзка в стената. Там или кримпнах, или калайдисах накрайника на кабела и го вкарах във wago клема. За котлона по същият начин - моя даже нямаше кабел.
Здравей и мерси за отговора.

За твърдата връзка и читавите клеми, може ли някой да постне линкове, да видя какво трябва да търся и ако имате препоръки?

Въпроса ми е (просто съм неук на тази темата), как става връзката и на 2те неща заедно в твърдата връзка и как ще се заземът при положение, че инсталацията е само двукабелна, пак някакъв мост ли се прави?

Едит:
Всъщност за фурната най-лесно откачам щепсела на края и си ползвам готовия кабел пък после, ако стане нещо слагам пак щепсела на края за гаранцията и те така.
За фурната - ясно, сигурно развинтвам задния капак, откачам кабела и слагам нов кабел на негово място за клемите.
Въпрос - какъв да е новия кабел? Търся по стария (ако има някаква информация) и взимам еквивалент или си има някакъв стандарт и да търся по това?

Re: Фурна и котлони на един контакт

Публикувано: вт фев 22, 2022 5:29 pm
от brum
Ако щепсела може да се свали директно го сваляш.

Кабел - при мен са 3х2.5мм2 на фурната и 3х4мм2 на котлона.

За клеми WAGO 221-413. По спомен съм с такава, че такова имах. Дават я за 32 ампера. Но при мен са 2 отделни предпазителя по 25A за фурната и котлона. И съответно всяко е на собствена твърда връзка.

Ако трябваше да ги вържа и двете в една обща връзка бих пробвал с WAGO 221-613. Но трябва да се види ще се събере ли в наличното място.

Re: Фурна и котлони на един контакт

Публикувано: вт фев 22, 2022 6:36 pm
от zz_stefanov
Специално питахме горенйе дали ако се среже щепсела пада гаранцията, те казаха че не е проблем.
Питайте си представителите на вашите уреди.

Re: Фурна и котлони на един контакт

Публикувано: вт фев 22, 2022 6:44 pm
от iliya_i
вт фев 22, 2022 5:29 pmbrum написа:
Ако щепсела може да се свали директно го сваляш.

Кабел - при мен са 3х2.5мм2 на фурната и 3х4мм2 на котлона.

За клеми WAGO 221-413. По спомен съм с такава, че такова имах. Дават я за 32 ампера. Но при мен са 2 отделни предпазителя по 25A за фурната и котлона. И съответно всяко е на собствена твърда връзка.

Ако трябваше да ги вържа и двете в една обща връзка бих пробвал с WAGO 221-613. Но трябва да се види ще се събере ли в наличното място.
т.к. няма заземление, нулевата клема да бъде 5-ца. WAGO 221-413, WAGO 221-615. за да може да свърже освен работните (2 бр) и защитните (2 бр), както и входящия. Общо 5 бр.

Re: Фурна и котлони на един контакт

Публикувано: вт фев 22, 2022 7:41 pm
от vuccappella
вт фев 22, 2022 6:36 pmzz_stefanov написа:
Специално питахме горенйе дали ако се среже щепсела пада гаранцията, те казаха че не е проблем.
Питайте си представителите на вашите уреди.
Мерси за съвета, по-принцип аз ще проверя утре и в гаранцията какво пише за това, в магазина може да ти кажат всичко и после да отидеш с гаранционата карта в сервиза и да ти кажат друго след време , така че каквото е написано черно на бяло по това. За жалост в повечето гаранции пише да не се пипа нищо и да се монтира от квалифициран техинк и т.н

Re: Фурна и котлони на един контакт

Публикувано: вт фев 22, 2022 7:42 pm
от Nimi
Стига с тия Ваго бе ;-)
Слагайте керамична лустър клема да ви е мирна главата.

Re: Фурна и котлони на един контакт

Публикувано: вт фев 22, 2022 8:34 pm
от krasi92
Какво му има на вагото.

Re: Фурна и котлони на един контакт

Публикувано: вт фев 22, 2022 8:42 pm
от vuccappella
вт фев 22, 2022 6:44 pmiliya_i написа:
вт фев 22, 2022 5:29 pmbrum написа:
Ако щепсела може да се свали директно го сваляш.

Кабел - при мен са 3х2.5мм2 на фурната и 3х4мм2 на котлона.

За клеми WAGO 221-413. По спомен съм с такава, че такова имах. Дават я за 32 ампера. Но при мен са 2 отделни предпазителя по 25A за фурната и котлона. И съответно всяко е на собствена твърда връзка.

Ако трябваше да ги вържа и двете в една обща връзка бих пробвал с WAGO 221-613. Но трябва да се види ще се събере ли в наличното място.
т.к. няма заземление, нулевата клема да бъде 5-ца. WAGO 221-413, WAGO 221-615. за да може да свърже освен работните (2 бр) и защитните (2 бр), както и входящия. Общо 5 бр.
Тоест да взема или WAGO 221-413 или WAGO 221-615 5ца?