Страница 1 от 2
Свързване на модулен контактор със старт стоп бутони за осветление
Публикувано: пон юни 13, 2022 11:29 am
от I5kov
Здравейте! Интересувам се дали ще се получи да свържа този контактор със старт - стоп бутони
https://bg.elmarkstore.eu/%D0%BC%D0%BE% ... roduct6465 за да обединя няколко кръга външни прожектори на една и съща фаза (не са много като бройка, но са разделени в таблото на 3 предпазителя по 10 А). Tака ще сработи ли или бъркам някъде
Прикачен файл:

1.png (3.04 KиБ) Видяна 3952 пъти
Re: Свързване на модулен контактор със старт стоп бутони за осветление
Публикувано: пон юни 13, 2022 1:42 pm
от sts
След като свързвате лампите /товара/ през бобината на
контактора няма смисъл да се коментира схемата.
Re: Свързване на модулен контактор със старт стоп бутони за осветление
Публикувано: пон юни 13, 2022 3:15 pm
от Andri01
Къде виждаш на схемата ,че лампите са свързани през бобината та контактора? Схемата е правилна.
Re: Свързване на модулен контактор със старт стоп бутони за осветление
Публикувано: пон юни 13, 2022 3:46 pm
от sts
Схемата която беше нарисувал преди това беше с товар свързан
през бобината.Сега е сменил схемата след забележката.
Re: Свързване на модулен контактор със старт стоп бутони за осветление
Публикувано: пон юни 13, 2022 6:17 pm
от iliya_i
Само дето схемата няма самозадръжка. Лампите ще светят само ако е натичнат старт бутона.
За да работи както трябва трябва единия от контактите на контактора (а те са общо 2) да се свърже паралелно на СТАРТ бутона. Другият контакт да дава фаза на лампите.

Гледай само управляващата верига и фаза А. Това че е трифазна го игнорирай.
Re: Свързване на модулен контактор със старт стоп бутони за осветление
Публикувано: пон юни 13, 2022 7:06 pm
от Andri01
Има самозадържане!! Виж Н.О. контакт "А" под Старт бутона!!!
Re: Свързване на модулен контактор със старт стоп бутони за осветление
Публикувано: пон юни 13, 2022 9:01 pm
от krasi92
Няма ли схема от български учебник

.

Re: Свързване на модулен контактор със старт стоп бутони за осветление
Публикувано: пон юни 13, 2022 9:27 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Тей вече е добре. И линка ти е правилният контактор вече
Re: Свързване на модулен контактор със старт стоп бутони за осветление
Публикувано: пон юни 13, 2022 9:53 pm
от zz_stefanov
Добре, колко да е добре. Тези контакти А А са обозначени като кондензатори. Учим се

Re: Свързване на модулен контактор със старт стоп бутони за осветление
Публикувано: пон юни 13, 2022 10:21 pm
от iliya_i
пон юни 13, 2022 7:06 pmAndri01 написа:
Има самозадържане!! Виж Н.О. контакт "А" под Старт бутона!!!
Аз пък ги видях кондензатори.
Контакт се означава по-различно.