Страница 1 от 3
Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране
Публикувано: ср дек 28, 2022 10:43 pm
от xelax
Здравейте!
При включен бойлер меката връзка за топла вода капе в долния си край и издава леко свистене. Започва и бързо да се затопля. Възвратният клапан за студената вода също е леко топъл.
Пробвах вариант с шунтиране - проводник от изхода на бойлера (топла вода) към изхода на тръбата (топла вода). Веднага спира да свисти, като при допир с оплетката, проводникът искри.
Как може да се отстрани тази утечка?
Re: Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране
Публикувано: ср дек 28, 2022 10:54 pm
от petromaniq66
Писано е много във форума по твоя въпрос. Първо си првери зануляването на бойлера, утечка по електрическата му част, а може и бойлер на комшията да е причина. Ще се изтрепете бе!!!! Търси човек, който разбира! Меката ще прекъсне и ще пирпилите, като заклани пилета из банята.
Re: Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране
Публикувано: ср дек 28, 2022 11:23 pm
от hidrazin
ср дек 28, 2022 10:43 pmxelax написа: Здравейте!
Здрасти! Запазете си място/места в гробищата според членовете на семейството.
За групова поръчка на гробни места може да получите отстъпка.

Re: Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране
Публикувано: чет дек 29, 2022 12:05 am
от muhala
Веднага извикай електротехник. Изгубил си нулата на бойлера. Единственото нещо, което те пази жив в момента е меката връзка и металните тръби. Изгори ли меката връзка, ще стане нещастие.
Re: Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране
Публикувано: чет дек 29, 2022 12:48 am
от prasse
Изключи бойлера! Някой да ти оправи нулата/защитата!!!
Re: Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране
Публикувано: чет дек 29, 2022 9:50 am
от kozl
Ako може да му се верва на часовника, автора е прочел поста на
petromaniq66 и дано да е осъзнал опасността от употребата на бойлера си

Re: Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране
Публикувано: чет дек 29, 2022 5:52 pm
от xelax
Оказа се, че външният електрически ключ е с нагоряла пластина и разтопена пластмаса - не е правел добър контакт между пластините и сигурно е вземал нула през меката връзка.
Ключът е сменен с нов и искренето изчезна. Нагревателят също е сменен преди седмица. Болтовете на бушоните в таблото са натегнати.
Единствено показателите за напрежение (между изхода на топлата вода и разкачена мека връзка) остават 0,54 - 0,56 V, а съпротивлението - 0,01 - 0,04 мегаома.
Това на какво може да се дължи?
Re: Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране
Публикувано: чет дек 29, 2022 6:22 pm
от fbr
Нулата за зануляването е опасно да нинава през ключ. Трябва да е твърда връзката.
Re: Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране
Публикувано: чет дек 29, 2022 6:46 pm
от zz_stefanov
Нулата и зануляването/заземяването не трябва да се прекъсват с ключ.
Re: Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране
Публикувано: чет дек 29, 2022 6:47 pm
от hidrazin
Не прекарвай нулата през ключа!!!