Страница 1 от 4
Гърмене на централен бушон
Публикувано: чет яну 05, 2023 1:10 pm
от dimitrovs
Здравейте,
ИЗвинявайте, че няма да се изразявам професионално, но не съм специалист в областта на електричеството, макар и да имам минимални познания, но в никакъв случай тези познания не са достатъчни!
Въпросът ми е следният - в апартамента, който е на около 30 години, инсталацията е двужична, и сравнително ОК за времето когато е строен блока.
Преди доста години си купих проточен бойлер, монофазен Stiebel Eltron DHF 12kw.
През годините не съм имал този проблем но напоследък се появи - може би и защото не съм натоварвал толкова инсталацията. Сега имам бойлера, климатик и радиатор. Като включа тези уреди и гръмва централния бушон - явно инсталацията не може да издържи. Проблемът е че бушона, който е на бойлера, вътре в апартамент, заедно с дефектно -токовата защита си остават ОК, т.е. не се изключват а гърми централния бушон, който е 63А на таблото на стълбите.
Може ли да помогнете защо се получава така - не се изключват автомотичните бушони в къщи, а гърми големият бушон на апартамента на стълбите?
Благодаря ви!
Re: Гърмене на централен бушон
Публикувано: чет яну 05, 2023 1:35 pm
от radius
Защото общата ти консумация е над 14,5кВ-15кВ. Това ти е партидата, ограничена от центр. бушон.
12+2(3)радиатор+1(2) климатик+ още нещо и си доста над ограничението.
Re: Гърмене на централен бушон
Публикувано: чет яну 05, 2023 1:40 pm
от iliya_i
Бойлер - 12 kW = 52A
климатик - около 1 kW = 4.5А
Радиатор - ако е 2 kW = 8.7A (има и по-мощни)
-------------------------------
Общо 65.2А
т.е надхвирлят бушона при едновременна работа.
Но сигурно има и другидребни консуматори, дето пренебрегваш - хладилник, осветление, компютър, телевизор - още около 2 kW.
Та решението е преди да пуснеш топла вода да спираш радиатора, защото не знаеш кога ще му цъкне терморегулатора.
Не си имал проблеми през летния сезон.
п.п. Тия бойлери, дето ядат 95% от тока по партида явно не са за жилище, особено ако няма парно.
Re: Гърмене на централен бушон
Публикувано: чет яну 05, 2023 1:52 pm
от LazarGanev
Като си сложиш подходящи предпазители в апартамента, ще падат те, а няма да "гърми" (каквото и да значи това) този на стълбището.
Re: Гърмене на централен бушон
Публикувано: чет яну 05, 2023 2:00 pm
от brum
Лазар го е казал.
И бушоне на гърми, а изгаря.
Има едно нещо което се казва селективност на предпазителите (ако си го спомням правилно). Предпазителят горе трябва да реагира по-бързо на претоварване отколкото предпазителят долу. Така този горе ще изключява преди този долу. За целта има предпазители с различни криви.
Примерно 63А/крива Б изключва по-бързо от 63А/крива А. Добре е да се ползват предпазители от една и съща марка и серия, за да си сигурен, че тая селективност ще работи.
Re: Гърмене на централен бушон
Публикувано: чет яну 05, 2023 2:38 pm
от dimitrovs
Благодаря на всички!
Re: Гърмене на централен бушон
Публикувано: чет яну 05, 2023 3:00 pm
от kozl
След случай със съдомиялната, която сътвори късо съединение при нагревателя, вече ще си позволя по-смело да предложа предпазители крива В в ап. Табло и крива С в електромерното. Това като мерки против спринтиране до ГЕТ
Практиката показа, че АП 63А с кривата В, който в моето ап.табло е главен, изключва преди другите АП-та с крива С. И ако АП-то в електромерното табло е 63А, то на вътрешния кръг е 32А и двата не падаха. Само АП-то с кривата В.
Някъде преди бях писал, че по съвет от ел.инженер съм подменил АП-то в ап.табло (63А крива С) с АП 50А крива В, да ама съм послъгал, защото съм монтирал 63А крива В и съм се заблудил, че съм изпълнил съвета 1 към 1, па оказва се не съм
А м-у другото имам един лаф и сакам па да го потретам
Тези с проточни бойлери и монофазна инсталация или требе да се къпат на свещ или ке излазят недокъпани и премръзнали

Re: Гърмене на централен бушон
Публикувано: чет яну 05, 2023 3:43 pm
от brum
Б крива е рядко срещана и по-скъпа.
Това което мислех навремето като смислена практика беше базирано на това което ЧЕЗ сложи в главното табло. Там има 63А/D, при мен е 63А/C. B крива имам само на някой определени кръгове. Примерно фурната и котлона са на по 25A/B.
Re: Гърмене на централен бушон
Публикувано: чет яну 05, 2023 4:04 pm
от dimitrovs
Благодаря отново! Много смислени и полезни отговори, които помогнаха!
Някой ако иска да обясни това с "кривите", че иначе трябва да се чете на друго място!

Re: Гърмене на централен бушон
Публикувано: чет яну 05, 2023 5:28 pm
от LazarGanev
Не ти трябва подробна информация, просто трябва да знаеш, че има по-бързи и по-бавни. В къщи трябва да са по-бързи. Но ти препоръчвам да се обърнеш към ел. специалист, той знае