Относно заземяване
Публикувано: чет ное 15, 2007 2:22 am
от moni8888
Колеги изкам да си слагам ДТЗ в къщи,но нямам трети проводник.Бихте ли ми казали какъв кол трябва да забия в земята и на какво разтояние, как да разбера дали съпротивленнието е достатъчно ниско.Иоще нещо има ли някаква таблица или начин по който се смята квадратурата на кабела в зависимост от мощноста на консуматора.Благодаря
Публикувано: чет ное 15, 2007 12:07 pm
от Justy
Къща или апартамент ? Ако си в къща провери в главното си табло - трябва да имаш заземяващ кабел и нулата да се свързва с него. При блоковете това се прави още в главното табло.
Публикувано: чет ное 15, 2007 1:21 pm
от moni8888
ами в къщ,но няма такъв кабел затова изкам да забя един, два кола и изкам да знам от къде да ги купя и какво съпротивление трябва да получа.
Публикувано: чет ное 15, 2007 1:53 pm
от Justy
Заземяването се свързва в една точка, гръмозащитата в повече. Забий поцинкован прът, тръба на 1.5 - 2 метра. Към горния край закрепи рекордоман. Ако е на болтови връзки да са 2 - 3. Ако имаш специални флюси - на спойка. вкарай го в тръба до влизането в къщата. Полей кофа вода. Съпротивлението не трябва да е над 5 ома - мери се с мегер.
Re: Относно заземяване
Публикувано: пет ное 16, 2007 5:25 pm
от Palawnik
moni8888 написа:Колеги изкам да си слагам ДТЗ в къщи,но нямам трети проводник.
Без трети проводник няма да стане.
moni8888 написа:Бихте ли ми казали какъв кол трябва да забия в земята и на какво разтояние, как да разбера дали съпротивленнието е достатъчно ниско.
Сечението на заземителите трябва да е поне 160 мм2, а ако е тръба дебелиината на стената й да е минимум 3 мм. Разстоянието трябва да е поне 1,5-2 м от стената на къщата. Съпротивлението трябва да е 10 ома. Орган за контрол може да ти го измери и да ти каже добре ли е.
moni8888 написа:Иоще нещо има ли някаква таблица или начин по който се смята квадратурата на кабела в зависимост от мощноста на консуматора.Благодаря
Сечението на кабела не зависи от мощността на консуматора, а от защитата.
Има една стара практическа формулка. Четири ампера на квадрат сечение. Лично аз смятам че е добре вече да е 5 или 6 ампера на квадрат.
Публикувано: пет ное 16, 2007 6:16 pm
от moni8888
нерси за адекватните отговоти
Публикувано: пон яну 21, 2008 12:24 pm
от MIRCHEV
moni8888 написа:нерси за адекватните отговоти
задължителен 3-ти проводник. В противен случай няма смисъл. Ползвай предпазно зануляване . Ако се изисква заземяване - заземител – поцинкован кол 1,5м. забит на дълбочина 0,8м. под кота 0. Връзката се осъществява с медни или месингови болтове , гайки и шайби. Същата се обвива с битумна лента и се асфалтира двукратно след което се засипва. Rзаз<10 ома при най неблагоприятно /сухо и студено/ време.
Публикувано: пон фев 18, 2008 6:14 pm
от dalya_tom4o
Здравейте,
и аз съм на този етап заземяване, и питането ми е следното:
Къде трябва да се забие въпростния заземителен кол(в смисал има ли значение посоката юг, север, запад,изток)?
И другият ми въпрос е по какъв начин да стигна до таблото? (с кабел или със шина и ако е с кабел какво трябва да му е сечението)?
Благодаря.
P.S
Ако някой има схема ще съм му много благодарен
Публикувано: пон фев 18, 2008 8:31 pm
от Милен
Север-юг

Тази глупост каде я прочете
Забиваш си коловете (по добре викни някой специалист ), където ти е удобно, но на няколко метра от основите на къщата и един от друг. Връзката към таблото с поцинкована щина 160мм2 (40х4) или меден проводник свързан чрез кабелни обувки към шината заварена за заземителя и металния корпус на таблото. Сечението му е равно на сечението на захранващите кабели към таблото.
Публикувано: пон фев 18, 2008 9:29 pm
от dalya_tom4o
Милен написа:Север-юг
Тази глупост каде я прочете
Забиваш си коловете (по добре викни някой специалист ), където ти е удобно, но на няколко метра от основите на къщата и един от друг. Връзката към таблото с поцинкована щина 160мм2 (40х4) или меден проводник свързан чрез кабелни обувки към шината заварена за заземителя и металния корпус на таблото. Сечението му е равно на сечението на захранващите кабели към таблото.
Никъде не съм споменавал такава посока север-юг. Ставаше дума дали трябва на най-северната точка на кащата защото съм чувал че се забива в наий-влажната точка около кащатата. Север защото там се предполага, че най-малко огрява слънцето.