Страница 1 от 1
Правилно свързване на контакти
Публикувано: пет фев 24, 2023 9:55 am
от emskia
Здравейте,
В апартамент от стара сграда с двупроводна инсталация, колега е пуснал нова ел. инсталация с 3 проводника. В таблото на новата инсталация, е направил мост между земя и нула. Въпросът ми е, има ли нужда да се прави мост във всеки контакт?
Re: Правилно свързване на контакти
Публикувано: пет фев 24, 2023 10:34 am
от Junak
Че къде намери земя в тоз апартамент. Да не е обединил работната нула и защитното зануляване

Re: Правилно свързване на контакти
Публикувано: пет фев 24, 2023 10:48 am
от emskia
пет фев 24, 2023 10:34 amJunak написа:
Че къде намери земя в тоз апартамент. Да не е обединил работната нула и защитното зануляване
В таблото е направил мост между нулата (синята жица) и земята ( жълто и зелено).
Re: Правилно свързване на контакти
Публикувано: пет фев 24, 2023 11:07 am
от iliya_i
пет фев 24, 2023 9:55 amemskia написа:
В таблото на новата инсталация, е направил мост между земя и нула. Въпросът ми е, има ли нужда да се прави мост във всеки контакт?
Няма нужда. А ако слагаш ДТЗ ще ти изключва ако направиш мост в някой от контактите.
Re: Правилно свързване на контакти
Публикувано: пет фев 24, 2023 2:40 pm
от emskia
пет фев 24, 2023 11:07 amiliya_i написа:
пет фев 24, 2023 9:55 amemskia написа:
В таблото на новата инсталация, е направил мост между земя и нула. Въпросът ми е, има ли нужда да се прави мост във всеки контакт?
Няма нужда. А ако слагаш ДТЗ ще ти изключва ако направиш мост в някой от контактите.
Благодаря! И аз така сметнах, за правилно. Почти съм готов даже